該電路的工作方式如下:兩個輸出端都處于穩壓范圍時,電阻分壓器R14和R13會偏置三極管Q5,進而使Q4和Q1保持在關斷狀態。在這樣的工作條件下,流經Q5的電流便充當5V輸出端很小的假負載。
5V輸出端與3.3V輸出端的標準差異為1.7V。當負載要求從3.3V輸出端獲得額外的電流,而從5V輸出端輸出的負載電流并未等量增加時,其輸出電壓與3.3V輸出端的電壓相比將會升高。由于電壓差異約超過100 mV,Q5將偏置截止,從而導通Q4和Q1并允許電流從5V輸出端流到3.3V輸出端。該電流將降低5V輸出端的電壓,進而縮小兩個輸出端之間的電壓差異。
Q1中的電流量由兩個輸出端的電壓差異決定。因此,該電路可以使兩個輸出端均保持穩壓,而不受其負載的影響,即使在3.3V輸出端滿載而5V輸出端無負載這樣最差的情況下,仍能保持穩壓。設計中的Q5和Q4可以提供溫度補償,這是由于每個三極管中的VBE溫度變化都可以彼此抵消。二極管D8和D9不是必需的器件,但可用于降低Q1中的功率耗散,從而無需在設計添加散熱片。
該電路只對兩個電壓之間的相對差異作出反應,在滿載和輕負載條件下基本不起作用。由于并聯穩壓器是從5V輸出端連接到3.3V輸出端,因此與接地的并聯穩壓器相比,該電路的有源耗散可以降低66%。其結果是在滿載時保持高效率,從輕負載到無負載的功耗保持較低水平。