江湖救急,急尋疑問

請問大家是如何計算電路板的過孔承載電流,按照板廠的說法常規的銅壁后是25.4um,單個過孔最大承受電流是0.5A。大于0.5A容易導致銅箔電流沖擊后成開路,過孔實際傳輸的電源大概?3A,過孔的銅箔厚度那得要求多少,工廠建議我們做到0.1mm 的貫穿銅,對于電路板白紙一張,急尋經驗高手
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
小礦石
LV.10
2
2015-06-15 12:15

電流大就多弄幾個過孔

0
回復
it180
LV.3
3
2015-06-15 16:42
@小礦石
電流大就多弄幾個過孔
沒用,承載電流。
0
回復
pangjihao
LV.10
4
2015-06-16 09:36
@it180
沒用,承載電流。
做個大的,到時插跳線,打銅鉚丁等。
0
回復