交錯 BUCK 6kw 輸入850V 輸出 420V 炸機

問題:交錯 BUCK, 現在做一邊,倍壓整流 輸入880V 輸出 420V、6A,帶載后輸入電壓拉倒830V,重復開機幾次會炸機隨機的,示波器測試此時的DS波形峰值850左右。功率管IKW40N

QQ圖片20150505151931

120T2 ,驅動電阻51R,開關頻率12khz。各路高手指點。
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2015-05-06 09:36
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.zjkrx.cn/bbs/classic/
0
回復
2015-05-06 10:34
問題解決,緩啟動沒做好
0
回復
jim li
LV.8
4
2015-05-20 16:49
@zenganning
問題解決,緩啟動沒做好
單片機驅動?
0
回復
2015-05-24 22:47
@jim li
單片機驅動?
不是,3525占空比不夠有20%的占空比是電路延時擴出來的,這部分是沒有緩啟的,直接打開就有20%占空比,在高壓時沖擊電流非常大。然后管子就炸。
0
回復
發