話不多說。直接上圖
這是進入限流時,頻率開始增大的電流波形,電流19A,功率1180W左右。
這是進入了最低限制頻率120K時的波形,電流約為18.8A,功率1235W.
問題來了,感覺頻率變化好大,這是哪里參數(shù)不對。
漏感約12UH 勵磁電感53UH。電容99nF。。。原邊8圈,副邊3圈,,想輸出102V,可是出不來,目前只有65V。
請大家看看什么問題。
這是原邊電壓波形,和中點電容波形。
工作點不對,你的變壓器匝比是怎么算的?
當初我想,我的PFC電壓為400V,想讓頻率為120K時能出滿功率,這是我所期望的。請視我的參數(shù)全都不對,我應該怎么調整。?;蛘叻较蛟谀睦铮?
這是最新調試的電流波形,就把電容由99NF 改為了66NF,功率是增加了。那個臺階怎么這么嚴重??
原邊電壓,和電容中點波形。
你還用99的,要把你的工作頻率提高點,其他參數(shù)不要動,把匝比減少,,把次級匝數(shù)再增加一匝,,,
好的。我馬上改,改好了貼波形出來。。