50kV以上高壓電壓采集問題求教!

50kV以上高壓電壓采集問題求教!

11

11

QQ截圖20150123173929

根據測試可得:輸入增加1kV,Vad大概增加40--45mV

輸入增加1kV,Vad大概增加40--45mV;那么每隔5kV增長步進大概為200mV左右

根據測試可得,在15kV以內增長步進基本一直,當輸入大于15kV以后,增長步進會隨著輸入電壓的升高而減小。并且單片機所測出來的值也比較不穩(wěn)定,上下跳動明顯,并且復讀能到20mV。在50kV的時候,所測出的值,在跳動的范圍內,小值甚至小于了45kV跳動值的 大值。

這樣的話,50kV以上就沒有辦法測試出來值了,求大神指點。。。。。

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
alai4
LV.6
2
2015-01-24 09:19
那么高的電壓這種取樣方式好像不行吧?你的22M上消耗的功率100W,你的電源供的起么?還有那個4148是幾伏的?
0
回復
2015-01-24 17:23
這樣的應該使用電壓互感器好吧!這樣直接采樣不是太好的。。。。
0
回復
lymex
LV.5
4
2015-01-26 09:51

如2樓所言,一個原因是功率系數,即電壓高了以后功率增大發(fā)熱,造成電阻變化。

第二個問題,采樣電阻的耐壓。高壓采樣一般要多個電阻串聯,每個電阻的電壓必須低于電阻最大允許電壓。

第三個問題,電壓系數。高壓高阻都有電壓系數,即電壓不同電阻就不一樣了,這一點往往被忽視。因此,必須選擇電壓系數小的電阻,或者用多個電阻串聯,也可以減少電壓系數的影響。

0
回復
2015-01-26 14:20
@alai4
那么高的電壓這種取樣方式好像不行吧?你的22M上消耗的功率100W,你的電源供的起么?還有那個4148是幾伏的?
忘了說了,這個主要是靠感應的方式來獲取輸入!也就是說,電路圖里面的地,不是高壓的地!所以,感應出來的電壓相對應電路中的地,也就在十幾到幾十伏范圍之內。
0
回復
2015-01-26 14:20
@皇甫仁和
這樣的應該使用電壓互感器好吧!這樣直接采樣不是太好的。。。。
忘了說了,這個主要是靠感應的方式來獲取輸入!也就是說,電路圖里面的地,不是高壓的地!所以,感應出來的電壓相對應電路中的地,也就在十幾到幾十伏范圍之內。
0
回復
2015-01-26 14:21
@lymex
2018-05-17 09:00
沒人回答了,現在也遇到這個問題了,還搞不太懂原理呢,主要是成本問題,也用的感應取電,且精度要求不高,怎么解決
0
回復
發(fā)