日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

SY5840 輸入電壓100V時候電流小50mA 電壓在120V時候正常?

我用SY5840搭了一個電路變壓器用的是PQ2620輸入100-277VAC 輸出36V 1.1A 在輸入電壓為100V時候電流小了50mA左右 輸入電壓升到120V便正常了,變壓器參數是36/12 感量是450UH。本人比較菜,請問這個是什么原因哈?是不是我變壓器設計的有問題?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
瞌睡蟲
LV.5
2
2015-01-22 16:02
可以很負責的告訴你,100V的時候變壓器開始進入飽和狀態了,你可以看一下開關電流的波形
0
回復
新月GG
LV.10
3
2015-01-22 16:13

很有可能。輸入電壓太低時,輸出電壓無法達到一定的電壓。

0
回復
2015-01-27 11:44
@新月GG
很有可能。輸入電壓太低時,輸出電壓無法達到一定的電壓。

你好RD,問題是否解決了?需要原廠FAE支持不?

0
回復
2015-07-14 16:50
@duan64978869
你好RD,問題是否解決了?需要原廠FAE支持不?
誰有SY5840資料發份給我,要開案子
0
回復
發