今天收了一個變壓器。
鐵芯截面積:S=1.25×根號P(功率) 代入S=45CM2 求出這個變壓器的理想功率 P=1296W
每伏匝數:N=4.5×100000/B×S B是導磁率一般6000-12000之間 根據鐵芯質量不同選取,S是截面積(45)
截面積為45平方厘米時,取導磁率為10000高斯,每匝只一伏,你這鐵芯是取了導磁率12000以上了,看來鐵芯質量不錯!
知道了每伏匝數后接下來就是要算出初次級要繞的匝數。再就是一個變比的問題,一般認為24V變比在17.5時比較好,電源初級為17V,那么次級為297但是當電池電降到22V時那么為了還能輸出220V,次級要增加余量到318-320V。有的初級用12-13V,次級就用原來220V輸出的變壓器,那空載電流大的會讓你不能接受。你也可以就用原來的380V輸入組作為輸出,只繞初級??蛰d電流會更小些,但會整體功率會小些。
如果就用原來的380V作次級,初級要繞20.5V/1.25V/匝=16.5匝
初級電流50A,電流密度取2.5A/MM2時,需要有20平方MM截面積。取3時也需要16.7MM2。也就是相當于1.2的線要15根并繞16.5匝。建議用紗包線并繞或用銅皮繞。你可以就原來的繞組對理論做一個驗證,確實一下實際初級多少匝為合適,空載最小又能輸出220V交流電。最后,你完全拆完初級后一定要先量好骨架上剩余容量,也就是算一下能放不放得下次級繞組的線。行的話,就可以買材料動手做了!