請問光伏并網時,并網點選擇在原計量電度表的表前還是表后呢?

請問光伏并網時,并網點選擇在原計量電度表的表前還是表后呢?電表箱到現場比較遠,想就近并在插座上行嗎?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2014-12-10 16:38

原計量表不行吧,要申請安裝一個雙向表才行,至于接入點離表遠近,那要看你的輸出功率了與輸電線路承受的電流多少了。當然是越靠近計量表越好

0
回復
qhjhui
LV.2
3
2014-12-10 17:00
@斌520
原計量表不行吧,要申請安裝一個雙向表才行,至于接入點離表遠近,那要看你的輸出功率了與輸電線路承受的電流多少了。當然是越靠近計量表越好
原表不動,逆變器輸出端電力局裝新表,但是要拉一根電纜到原表的電源側,由于距離比較遠,想在原電度表的負載側的插座上并網,不知道可不可以,會影響計量嗎?
0
回復
310251049
LV.1
4
2015-01-23 22:39

現在的并網逆變器,在現在家用電表上,不能并網。并進多少度,會加在你的用電的度數上的,我研究了一段時間了,包括電表內部電路,設計思路。

0
回復
陶勇
LV.1
5
2016-12-13 09:39
@310251049
現在的并網逆變器,在現在家用電表上,不能并網。并進多少度,會加在你的用電的度數上的,我研究了一段時間了,包括電表內部電路,設計思路。

你好,關于這個問題,我現在遇到了,請問怎么解決?