日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

CHROMA8000的OLP保護跟SHORT保護有什么區別?

CHROMA8000的OLP保護跟SHORT保護有什么區別?
全部回復(18)
正序查看
倒序查看
wangbill
LV.3
2
2014-12-26 16:23
不明白,short是短路,olp是什么意思
0
回復
Rory_DG
LV.3
3
2014-12-26 17:23

OLP:Over load protection=>過載保護測試

SHORT:短路測試

0
回復
qiuxd
LV.4
4
2015-01-07 11:16
short短路是負載以本身規格的最大電流拉載產品,OLP是逐漸加大加載值,讓產品從滿載到過載,觸發保護。
0
回復
jiedi
LV.3
5
2015-01-07 20:20
樓主應該指的是OCP吧!

短路和OCP還不一樣!

短路電流更大。

0
回復
k_menlow
LV.5
6
2015-01-07 21:34
@Rory_DG
OLP:Overloadprotection=>過載保護測試SHORT:短路測試
樓上解釋的很清楚,學習了。
0
回復
k_menlow
LV.5
7
2015-01-07 21:34
可以看看Chroma 8491自動測試系統,這個就是測試LED電源的。
0
回復
liketo188
LV.3
8
2015-01-11 18:19
一個過載保護,一個短路保護
0
回復
qboppp23
LV.4
9
2015-01-12 18:38
@wangbill
不明白,short是短路,olp是什么意思
olp是過載保護測試
0
回復
k8882002
LV.9
10
2015-02-26 21:56
@qiuxd
short短路是負載以本身規格的最大電流拉載產品,OLP是逐漸加大加載值,讓產品從滿載到過載,觸發保護。
樓上解釋的很清楚,不明白都難。
0
回復
woniushi
LV.4
11
2015-03-13 09:48
@liketo188
一個過載保護,一個短路保護
OCP和過載保護在測試時概念是一樣的,都是改變負載的電流來讓產品發生保護。
0
回復
brooks
LV.3
12
2015-03-17 08:36
@woniushi
OCP和過載保護在測試時概念是一樣的,都是改變負載的電流來讓產品發生保護。

OCP通過逐步加載電流來測試,OLP通過逐步加載電流/電壓/功率來測試.也就是說OCP只是針對過電流,OLP可能過電流/電壓/功率具體與UUT有關.

0
回復
地瓜patch
LV.8
13
2015-03-17 23:14
@Rory_DG
OLP:Overloadprotection=>過載保護測試SHORT:短路測試

過載,短路

0
回復
2015-03-17 23:15
@Rory_DG
OLP:Overloadprotection=>過載保護測試SHORT:短路測試
過載和短路都是電流過大
0
回復
飛翔2004
LV.10
15
2015-03-20 21:22
一個過載保護,一個短路保護把
0
回復
power_hh
LV.5
16
2015-04-19 10:47
@飛翔2004
一個過載保護,一個短路保護把
學習了。過載是過多少。
0
回復
woniushi
LV.4
17
2015-04-30 09:30
@power_hh
學習了。過載是過多少。
這就看你的產品規格啦!
0
回復
2015-05-12 01:40
@woniushi
這就看你的產品規格啦!

一個過載,超過100%多少過載

一個是短路,短路不一樣啊。

0
回復
goodpower1
LV.4
19
2015-08-26 12:17
@flowerhuanghua1
一個過載,超過100%多少過載一個是短路,短路不一樣啊。

OLP:Over load protection=>過載保護測試

SHORT:短路測試

0
回復
發