輕載的時候就會出現這樣的,功率大了以后就正常了。請問大家這是什么原因?
前級400VDC輸入,用UCC3895做的移相,這是超前臂,帶嵌位二極管
這樣管子很熱,功率根本帶不上去
驅動我測試過了,換了好幾個驅動模塊,都是這樣的效果,就超前臂,
功率上去以后就有這樣的,一般50%功率以下就這樣,不知道是不是通病,
關鍵我用數字方案控制的時候全程都這樣,還有關鍵問題是開環的時候就沒有這樣的情況
死區過大
我來回答,死區過大,不對,那是電流過小了,導致無法對超前臂并聯電容充滿電,發生諧振了,導致這個波形,恐怕你的變壓器連一點氣隙都沒有,變壓器原邊的電感量非常大,電流過小了,幾乎為零了,必須要加一點氣隙,把變壓器原邊的電感量減小一些,產生一定的電流,就不是問題了,不妨2一試,
看到此貼請打招呼回復一下。
您好,我用的UCC3895做移相全橋輕載時候超前臂脈動造成輸出噪音,求指教