這個多大功率,能改調壓的嗎
我改過一個類似的2200w通信電源,也是380v3p進,DC220v/10A出。改成了100v-240v單相進,0-250vDC輸出,但是0-60v以下有點嘯叫聲不過能用,60v以上沒有問題。
1、改220v輸入時只要任選2相輸入即可,此時輸入200v以上就可以正常工作了;
2、利用2個串聯的母線電容中間點,將該點與零線相連,即可構成倍壓整流,此時輸入100-200v交流可正常工作。
這是利用開關電源適應寬輸入電壓特點來實現的,當然要重新修正一下欠壓/過壓保護點的閾值。
因?00v為橋式/倍壓轉折點,不可能用手動去切換,因此又:
3、利用固態繼電器接在零線和串聯電容中點,通過簡單取樣回路來控制通斷,解決了自動轉換問題。
最后因?yàn)檩斎肴嘧儐蜗啵娏鲿?huì)比增大1.73倍,因此為了防止輸入元件過載,此時輸出的功率要相應減小。
4、里面還有一個380v單相輸入多路輸出工頻變壓器,將初級的兩個串聯繞組拆開,再重新并聯成190v,同時利用多余的兩個8v/2VA繞組,將三者串聯起來,使最終電壓為:190+8+8=216v,基本滿足220v輸入的要求,這樣就無須重新調試各檢測點了。
以下是該機的圖片,其中正面的面板是改造后拍的,增加了A/V調節旋鈕和電壓/電流數顯表。
這是