求教三相隔離變壓器的選型

問一個很基礎的問題,請高手們不吝賜教。

實驗室準備買一臺380轉220的三相變壓器做實驗用。具體連結過程是 三相電源--三相變壓器--大功率直流電源(24kW)。大功率直流電源是三相四線208V輸入。

我知道三相變壓器有Y型和角型兩種連接方式,想請教下,選擇角-Y型和Y-Y型變壓器分別對直流電源有什么影響?

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
2014-09-12 17:38
可以留下自己的聯系方式。方便別人直接打電話告訴你,因為這個東西直接告訴我好一點,我認為
0
回復
bbb2004
LV.3
3
2014-09-17 03:03
頂上去,求解答
0
回復
2014-09-17 11:39
輸入端可以是星型或三角型連接市電電網,輸出端一定要星型連接才有中性線,也就是零線。這樣使用比較方便,可以用1相2相3相都可以。
0
回復
2014-09-22 14:48
@xzszrs
輸入端可以是星型或三角型連接市電電網,輸出端一定要星型連接才有中性線,也就是零線。這樣使用比較方便,可以用1相2相3相都可以。

△/Y//Y

0
回復
2014-09-23 07:38
其實很簡單,對于三相干式變壓器變壓器一般都采用△/Y接法。具體要看你的負載需要如何接。QQ;1596854465
0
回復
2014-09-23 07:55

變壓器設計時就已經設計好了。

如果是角/Y接法:380V/220V,每個線圈功率8KW。初級相電壓380V,相電流21.05A(不考慮損耗和激勵電流的情況下)

取電流密度=2,線徑=10.1平方毫米。取B=1.2   匝數=(要看你用的鐵芯多大,也就是AE=?)

,如果是Y/Y接法:380V/220V,每個線圈功率8KW。相電壓220V,初級相電流36.364A(不考慮損耗和激勵電流的情況下)

取電流密度=2,線徑=18.2平方毫米。取B=1.2   匝數=(要看你用的鐵芯多大,也就是AE=?)

設計好了,你不好更改。

0
回復
2014-09-27 11:22
@wenfeng4058
變壓器設計時就已經設計好了。如果是角/Y接法:380V/220V,每個線圈功率8KW。初級相電壓380V,相電流21.05A(不考慮損耗和激勵電流的情況下)取電流密度=2,線徑=10.1平方毫米。取B=1.2 匝數=(要看你用的鐵芯多大,也就是AE=?),如果是Y/Y接法:380V/220V,每個線圈功率8KW。相電壓220V,初級相電流36.364A(不考慮損耗和激勵電流的情況下)取電流密度=2,線徑=18.2平方毫米。取B=1.2 匝數=(要看你用的鐵芯多大,也就是AE=?)設計好了,你不好更改。
AC、/dc=x1.26=30.24w
0
回復
2014-09-27 11:24
@zhangwenjun
AC、/dc=x1.26=30.24w
AC/DC=x1.26=30.24kw
0
回復
ydd2104
LV.2
10
2014-09-30 11:58

配個30K的Y/yn吧,還便宜一點;

最好在變壓器和直流源之間加個電抗器,否則會影響變壓器的發熱和設計,如果你變壓器余量比較大,那就可以不加了;

原邊D型,可以抵消后級產生的3次及3的倍數次諧波,對電網比較好;不過也看你的配電容量了,配電容量比較大時,就不用考慮這些,只考慮成本即可;