這是個比較老的機型,市電輸入,輸出正常。
市電接變壓器,輸入165v,輸出正常。
市電接變壓器,80v整流后電容濾波,得110v左右,輸入不能啟動,喇叭報警5聲,查是逆變故障。請問高手,這個怎么修啊
,只有一張大板子
市電接變壓器,80v整流后電容濾波,得110v左右,輸入不能啟動,喇叭報警5聲,查是逆變故障。
怎么描述問題的?
這個是UPS電源,我也有一個和這個一模一樣的,就是牌子不一樣
3kvA,我的菜 哦……這個是后背式,還是在線式的……
如果知道是逆變器的問題,就可以斷定是在反饋電路上出現問題了,主電路是正常的,那么就斷保護,一部分一部分的斷
這個我有96V的 有要的嗎