用FSDM0365做了一個10W左右的電源,雙繞組輸出,5V和12V,只在5V取反饋。電路及變壓器參數如下:
現在的問題是:
1、空載上電時芯片好像有過載保護,5V輸出上升比較慢,過一會兒5V輸出正常,紋波在60mV左右。
2、5V加一個電阻負載再上電時5V不輸出,不斷電斷開負載后輸出依舊保護,工作幾百毫秒就保護,然后過幾百毫秒恢復,如此反復。
3、加過負載后斷開電源,重新空載上電,依然不能正常工作,基本上還是運行、保護這樣循環。
4、嘗試修改4腳對地電阻,沒什么效果。
5、變壓器初級電感1.2mH,采用“三明治繞法”。
6、更改一片DM0365后空載又能正常輸出,測量輔助繞阻電壓11V左右。但一旦帶負載就會和上述情況一樣。
請朋友們指點一下,這種情況應該怎么處理,先行謝過!