日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

MOS的耐壓值是不是越大越好?

如題!

全部回復(24)
正序查看
倒序查看
szsmrd
LV.4
2
2014-07-21 10:26

未必,相對來說同樣封裝的耐壓越大,電流就越小。

在成本角度上來說,耐壓越大,價格也會越高。

具體還得按使用要求來選型比較好。

0
回復
2014-07-21 11:03

耐壓夠用就好,適當留些余量。

0
回復
zgy8825
LV.5
4
2014-07-21 18:05
耐壓越高其導通壓降越大,相同電流情況下發熱量就越大,所以不是越大越好,一般選額定工作電壓的2倍。
0
回復
2014-07-21 18:38
不是的,你可以找一份MOS管型號表,看下最大耐壓,通態電阻,最大電流,以及價格,對比一下就知道了。
0
回復
鼠標手
LV.2
6
2014-07-21 22:19
@zgy8825
耐壓越高其導通壓降越大,相同電流情況下發熱量就越大,所以不是越大越好,一般選額定工作電壓的2倍。
額定工作電壓的兩倍,是指輸入電壓還是折射電壓?
0
回復
2014-07-21 23:01
@鼠標手
額定工作電壓的兩倍,是指輸入電壓還是折射電壓?
最大Vds
0
回復
2014-07-21 23:02
@zgy8825
耐壓越高其導通壓降越大,相同電流情況下發熱量就越大,所以不是越大越好,一般選額定工作電壓的2倍。
電壓貌似不是2倍吧,取百分之20的余量。電流2-3倍。
0
回復
鼠標手
LV.2
9
2014-07-22 00:10
@SKY丶輝煌
電壓貌似不是2倍吧,取百分之20的余量。電流2-3倍。

耐壓值是取最大Vds的1.2倍吧?我看現在很多電源最大Vds,

另外請問電流2-3倍是指什么的電流2-3倍?

0
回復
隱星魂
LV.4
10
2014-07-22 10:00
不是,一般同系列的MOS,耐壓越高,開啟電阻越大,價錢也越貴
0
回復
2014-07-22 14:49
耐壓越高,導通阻抗大,效率低
0
回復
2014-07-22 15:37
不是。
0
回復
鼠標手
LV.2
13
2014-07-22 21:00
@隱星魂
不是,一般同系列的MOS,耐壓越高,開啟電阻越大,價錢也越貴
刨除價格因素不考慮,我現在想討論的是耐壓值
0
回復
kempin
LV.5
14
2014-07-23 23:15
@新月GG
不是。

關于導通電阻大,效率低這個問題,大家有沒有實際對比過?

比如一個2A 600V MOS 一個2A 650V MOS。

同樣輸出為5V2A 效率會差多少?

0
回復
2014-07-24 08:37
@kempin
關于導通電阻大,效率低這個問題,大家有沒有實際對比過?比如一個2A600VMOS一個2A650VMOS。同樣輸出為5V2A效率會差多少?
不會差什么,但要實際點溫升比對,跟三極管的損耗有關系
0
回復
kempin
LV.5
16
2014-07-24 15:17
@Dong東
不會差什么,但要實際點溫升比對,跟三極管的損耗有關系
是MOS管,有沒有哪位同學實際做過對比。貼出來分享一下
0
回復
2014-07-24 15:40
@kempin
是MOS管,有沒有哪位同學實際做過對比。貼出來分享一下
肯定有差別的,600V的和650V的,明顯600V的要好
0
回復
2014-07-24 16:45
@SKY丶輝煌
電壓貌似不是2倍吧,取百分之20的余量。電流2-3倍。
20% 師長你是專做垃圾電源的吧
0
回復
szghzhao
LV.1
19
2014-07-24 21:35
@Dong東
肯定有差別的,600V的和650V的,明顯600V的要好
為什么低電壓就會效率高呢?不明白,難道是經驗值……
0
回復
hw865
LV.6
20
2014-07-25 10:42
@賀赫無名
20%師長你是專做垃圾電源的吧

20的余量是比較合理的,和垃圾有什么關系?

0
回復
2014-07-28 16:58
@szghzhao
為什么低電壓就會效率高呢?不明白,難道是經驗值……
非也,是經驗值實驗出來,跟供應商咨詢得到的。
0
回復
hnzkwz
LV.7
22
2014-08-01 13:16
@hw865
20的余量是比較合理的,和垃圾有什么關系?
20%余量已經很不錯啦,像臺達,明緯,都一樣
0
回復
2014-08-04 17:10
不一定,我認為適當就好,(留10%的富裕度就OK了)
0
回復
2014-08-04 17:12
@Dong東
肯定有差別的,600V的和650V的,明顯600V的要好
這兩者Rds肯定就有差別,這樣溫升和效率就有差別了
0
回復
SQDA_XY
LV.1
25
2020-10-24 12:02
@鼠標手
耐壓值是取最大Vds的1.2倍吧?我看現在很多電源最大Vds,另外請問電流2-3倍是指什么的電流2-3倍?
對,我記得我在一家公司工作過,資料都是從艾默生、山特留下來的,留20%余量,電流取兩倍左右,因為規格書上的電流為25攝氏度的值,在溫度與電流的關系中,100攝氏度的最大有效電流大約為25度的0.5倍,所以取值要2倍以上。
0
回復
發