ZX7-400(MOS)接3相四線漏保跳閘問題求解!

近期碰到幾臺ARC400(MOS)機器,在三相漏保供電時一切正常,換成三相4線(帶零線)漏保供電不焊接時正常(有空載,工件懸空可以正常焊接),當焊鉗碰到(工件-放在地上)立刻跳閘,去掉機器內部所有接地線后,還是不行,不知道什么地方故障引起的?

全部回復(10)
正序查看
倒序查看
yingjieso
LV.5
2
2014-05-26 15:35

機內有部分原件絕緣不良,導至有部分通過工件到地

 

 

0
回復
2014-05-26 23:49
@yingjieso
機內有部分原件絕緣不良,導至有部分通過工件到地  
兄弟三相四線零線是不能接外殼地的,要接地是要有電相專用地線就是現在常用的三相五線。
0
回復
yingjieso
LV.5
4
2014-05-27 07:34
@sendejinshu
兄弟三相四線零線是不能接外殼地的,要接地是要有電相專用地線就是現在常用的三相五線。

它這個就不應該帶零線

QQ: 719959167QQ群: 332704170

 

0
回復
2014-05-27 13:27
@yingjieso
它這個就不應該帶零線QQ:719959167QQ群:332704170 

我說的是帶零線的漏保,零線肯定不接外殼的。外殼有接地的

0
回復
2014-05-27 18:00
三相漏電保護器的漏電流值太小,誤動作,換一個漏電流值大 一點的就好了
0
回復
2014-06-02 18:17
@njdaoyi.huang
我說的是帶零線的漏保,零線肯定不接外殼的。外殼有接地的
問題不在焊機上,用三相漏保就行了,別用三相四線的。
0
回復
2014-06-04 21:08
檢查中板變壓器吧,輸入對輸出通了
0
回復
2017-07-21 12:26
可以肯定不是機器的問題,先了解一下三相四線漏保和三相漏保的區別就知道是怎么回事了。
0
回復
xzyangqi
LV.4
10
2017-10-05 20:20
和機器沒有關系,TN-C 用電系統中,N通過漏保后不允許在做重復接地,否則誤動作!
0
回復
wuzhishun
LV.4
11
2017-12-11 12:38
@xzyangqi
和機器沒有關系,TN-C用電系統中,N通過漏保后不允許在做重復接地,否則誤動作!
學習中
0
回復
發