大設計師們 300W開關電源 用什么拓撲比較好呢?

如題 300W 開關電源 體積小點的 穩壓穩流可零啟調電源的電源不是模塊電源。哪樣的拓撲會比較好呢?最好只需要兩個MOS的。

小弟覺得 雙管正激式的會比較好點呢?

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
老梁頭
LV.10
2
2014-05-16 18:29
個人也傾向雙管正激,但LLC也是個不錯的選擇
0
回復
2014-05-17 15:18

想做高效率(金牌)可以採用NCP1910(PFC-CCM+LLC)+二次外掛SR。提供參考。

0
回復
2014-05-17 23:25
UC3845,雙管正激
0
回復
孤峰
LV.2
5
2014-05-18 13:06
@贛辰實業-mike
UC3845,雙管正激
0V起調,還是雙正激靠譜點。
0
回復
2014-05-18 19:46
用半橋。
0
回復
雜念
LV.4
7
2014-05-19 16:15
@老梁頭
個人也傾向雙管正激,但LLC也是個不錯的選擇
請問您下 一個輸入級390V  300W左右的 半橋的 NPN做閘門 選用多大電壓多大電流的合適呀?
0
回復
肖客
LV.1
8
2014-05-19 17:30
@宛東驕子
用半橋。
半橋也不錯。
0
回復