18AWG的線纜,可通過10A電流嗎?

18AWG的線纜,從線纜的塑料外殼看,為裸線為0.822mm,而且是多股并繞的,這樣的線纜可通過10A電流嗎?

——電源線供應商說可以,我有點懷疑??!

全部回復(15)
正序查看
倒序查看
2014-05-11 17:22
電流密度太大了,10A用根18AWG線比較合適。
0
回復
btma
LV.8
3
2014-05-11 23:20
短時間工作可以,長期工作可靠性有點低。
0
回復
bett
LV.7
4
2014-05-12 07:52

按照截面積算,18AWG大致0.75平方毫米,每平方毫米最大10A.

0
回復
2014-05-12 09:02
@bett
按照截面積算,18AWG大致0.75平方毫米,每平方毫米最大10A.
我搞錯了,18AWG線纜的直徑為1mm,面積為0.82mm2,但是電源線上明明寫了,可以通過10A電流。
0
回復
2014-05-13 21:49
@化二為一
我搞錯了,18AWG線纜的直徑為1mm,面積為0.82mm2,但是電源線上明明寫了,可以通過10A電流。
美規沒有明確指出18AWG線纜能流過的最大電流嗎?
0
回復
2014-05-13 21:50
@wangbuliao821
美規沒有明確指出18AWG線纜能流過的最大電流嗎?
可以問一下供應商依據是什么標準
0
回復
2014-05-14 00:01
最好不要,不夠的
0
回復
ghsdwf
LV.6
9
2014-05-14 10:20
國標品字頭插頭線,額定電流10A,線徑是0.75平方毫米x3根。
0
回復
yubenjun
LV.2
10
2014-05-14 10:36
不可以的,給你個對應表吧!

0
回復
ghsdwf
LV.6
11
2014-05-14 10:53
@yubenjun
不可以的,給你個對應表吧![圖片]
你這個指繞變壓器的應用,且電流密度設定為約4A/mm2,如果是做電源線用,因為低頻、散熱條件好、環境溫度低,過電流能力就大。
0
回復
ouqifeng
LV.1
12
2014-05-14 10:56
可以過10A
0
回復
2014-05-14 13:33
@ghsdwf
國標品字頭插頭線,額定電流10A,線徑是0.75平方毫米x3根。
國標的可以過,18AWG的更不存在問題了
0
回復
ainiqiao
LV.4
14
2014-05-15 15:48
如果強行要過也能過··只是發熱量大··長期使用不好···國標上標注的工頻最大載流 都是室溫25度自然冷卻下,電線表面溫度60度的情況下的電流···
0
回復
2014-05-15 16:18
@ainiqiao
如果強行要過也能過··只是發熱量大··長期使用不好···國標上標注的工頻最大載流都是室溫25度自然冷卻下,電線表面溫度60度的情況下的電流···
溫度太高了,不可適。高頻變壓器一般是5A/mm2。單相三芯電源線0.75mm2,標稱可以通過10A電流。
0
回復
2014-05-17 23:54

看你要多長