日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

開環電源是靠調節什么來改變輸出電壓

帶有PFC功能的開環電源,我想改變輸出電壓請問是調哪里?
全部回復(12)
正序查看
倒序查看
2014-04-14 13:51

占空比。

0
回復
2014-04-14 14:36
@新月GG
占空比。
還是不明白,我變壓器N1=14T N2=29T  輸入=400V輸出電壓=160V F=120K
0
回復
2014-04-14 15:23
@新月GG
占空比。
圖呢?開環一般是固定占空比,可以改輸入電壓、變壓器匝比或加閉環反饋試試。
0
回復
2014-04-14 15:44
一般是調整變壓器變比和PFC電壓。
0
回復
2014-04-14 15:46
@ymyangyong
圖呢?開環一般是固定占空比,可以改輸入電壓、變壓器匝比或加閉環反饋試試。
我前面是帶PFC的只是后面的輸出電壓不一樣Protel Schematic.pdf
0
回復
2014-04-14 15:50
@qinzutaim
一般是調整變壓器變比和PFC電壓。
那調整變壓器圈數是怎么計算的呢?
0
回復
2014-04-14 15:56
@qinzutaim
一般是調整變壓器變比和PFC電壓。
0
回復
2014-04-14 16:26
@lijiangzhon
我前面是帶PFC的只是后面的輸出電壓不一樣ProtelSchematic.pdf
還是上次說的可調電源前級?輸出電壓改動太大的話還是改次級匝數吧,按比例增加或減少匝數,線徑也要跟著改一下。
0
回復
lijiangzhon
LV.3
10
2014-04-14 16:57
@ymyangyong
還是上次說的可調電源前級?輸出電壓改動太大的話還是改次級匝數吧,按比例增加或減少匝數,線徑也要跟著改一下。
是上次可調電源前級,像這種開環變壓器是怎么計算的呀。
0
回復
lijiangzhon
LV.3
11
2014-04-14 16:59
@ymyangyong
還是上次說的可調電源前級?輸出電壓改動太大的話還是改次級匝數吧,按比例增加或減少匝數,線徑也要跟著改一下。
假如我前面還是400V,但是我的輸出要是50V 100W那我應該怎么去計算我的變壓器。
0
回復
2014-04-14 17:11
@lijiangzhon
假如我前面還是400V,但是我的輸出要是50V100W那我應該怎么去計算我的變壓器。
原有變壓器功率夠的話,初級匝數不變,根據輸出電壓的比例來改次級匝數。重新設計的話,看下http://www.zjkrx.cn/bbs/645733.html。
0
回復
lijiangzhon
LV.3
13
2014-04-15 10:30
@ymyangyong
原有變壓器功率夠的話,初級匝數不變,根據輸出電壓的比例來改次級匝數。重新設計的話,看下http://www.zjkrx.cn/bbs/645733.html。
好的非常感謝。
0
回復
發