求解市電逆變切換電路

最近做的逆變器,上電輸出都正常,就是在市電與逆變切換上老出問題,燒了好幾次逆變了,傷不起啊!我是用繼電器切換的,懇求各位大師解決問題,或者給個電路圖。謝謝
全部回復(80)
正序查看
倒序查看
2014-04-07 18:20

切換市電要延時,用時間繼電器切換?。?!

0
回復
2014-04-07 21:08
@我系河邊草
切換市電要延時,用時間繼電器切換?。?!
我想做到10毫秒以內的切換,這樣用電器就可正常工作
0
回復
2014-04-07 21:27
@1107322037
我想做到10毫秒以內的切換,這樣用電器就可正常工作
繼電器沒問題,10MS是可以的.
0
回復
2014-04-07 21:36
@pangzanwang
繼電器沒問題,10MS是可以的.
不知各位大師有沒有電路圖,謝謝賜教
0
回復
qiankm
LV.5
6
2014-04-08 10:25
http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html?r=MTgzODU=#p4094929
0
回復
2014-04-08 11:11
@qiankm
http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html?r=MTgzODU=#p4094929
不知可行不,搭焊個試下
0
回復
2014-04-08 13:52
@1107322037
不知可行不,搭焊個試下

我有,繼電器加晶閘管并聯的方案 ,繼電器為了長期運行不發熱,晶閘管解決切換時間!

0
回復
2014-04-08 13:58

繼電器切換,需要檢測電網電壓,小于10MS需要鎖相的

0
回復
1107322037
LV.4
10
2014-04-08 15:20
@qiankm
http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html?r=MTgzODU=#p4094929
照著電路圖搭焊,但是發現指示燈一直亮著,逆變器是正弦波的,覺得不能檢測到同步電壓。效果不好,還有沒有其它方法
0
回復
1107322037
LV.4
11
2014-04-08 15:24
@zhang_min9861
繼電器切換,需要檢測電網電壓,小于10MS需要鎖相的
如何鎖相,求高人指點。有無相關電路圖
0
回復
1107322037
LV.4
12
2014-04-08 16:01
@zhang_min9861
我有,繼電器加晶閘管并聯的方案,繼電器為了長期運行不發熱,晶閘管解決切換時間!
能否曬個圖出來,感謝
0
回復
2014-04-08 20:10
@1107322037
能否曬個圖出來,感謝

主回路和電壓采樣如下圖!

0
回復
tosky
LV.4
14
2014-04-08 20:39
電路上還有問題
0
回復
2014-04-08 21:09
@1107322037
如何鎖相,求高人指點。有無相關電路圖

鎖相我也有方案,你先用上面我給你的圖搭電路試試,然后再考慮鎖相,鎖相軟件配合起來更復雜些

0
回復
hm666888
LV.2
16
2014-04-08 21:38

呵呵,我一晚上就解決問題拉,看看http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html

0
回復
1107322037
LV.4
17
2014-04-08 23:55
@zhang_min9861
鎖相我也有方案,你先用上面我給你的圖搭電路試試,然后再考慮鎖相,鎖相軟件配合起來更復雜些
感謝你,我搭個電路試下
0
回復
1107322037
LV.4
18
2014-04-09 00:14
@hm666888
呵呵,我一晚上就解決問題拉,看看http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html
情況是這樣的,一臺自制的1000w工頻正弦波逆變,加了個定時器晚上開啟,當負載超過時,切換至市電,當檢測到低于設定電流時,立刻切換至逆變供電,開始通過繼電器做了個簡單的切換,電腦能正常使用不會關機,但電視居然會關機說明切換時間過長,而且帶載900瓦小太陽還會燒管,單獨逆變使用不會而且穩定。過流,逆變斷電檢測我都做好了,就切換這塊不好解決。
0
回復
2014-04-09 06:12
@1107322037
情況是這樣的,一臺自制的1000w工頻正弦波逆變,加了個定時器晚上開啟,當負載超過時,切換至市電,當檢測到低于設定電流時,立刻切換至逆變供電,開始通過繼電器做了個簡單的切換,電腦能正常使用不會關機,但電視居然會關機說明切換時間過長,而且帶載900瓦小太陽還會燒管,單獨逆變使用不會而且穩定。過流,逆變斷電檢測我都做好了,就切換這塊不好解決。
這個貌似不難啊,保證兩點,一點是切換到逆變前,保證逆變已經空載輸出了,而是逆變和電網之間一定是互鎖切換的!注意繼電器兩端的電壓,相位不同的畫最高壓差可能有440VAC,不過你沒燒繼電器,應該就沒事了,上面我發的圖都測試完成了,你可以試試的
0
回復
1107322037
LV.4
20
2014-04-09 09:57
@zhang_min9861
這個貌似不難啊,保證兩點,一點是切換到逆變前,保證逆變已經空載輸出了,而是逆變和電網之間一定是互鎖切換的!注意繼電器兩端的電壓,相位不同的畫最高壓差可能有440VAC,不過你沒燒繼電器,應該就沒事了,上面我發的圖都測試完成了,你可以試試的
逆變通電后延時10秒接通繼電器,和市電切換,小功率還行,就是接個900瓦的小太陽容易燒管,斷開市電卻正常,繼電器之前加了個斷電檢測,有點功放保護喇叭的原理,逆變斷電立即切換,保證用電器不會斷電。反應是快就是愛出問題,有次繼電器觸點都燒粘起了。繼電器是30A的。
0
回復
2014-04-09 10:49
@1107322037
逆變通電后延時10秒接通繼電器,和市電切換,小功率還行,就是接個900瓦的小太陽容易燒管,斷開市電卻正常,繼電器之前加了個斷電檢測,有點功放保護喇叭的原理,逆變斷電立即切換,保證用電器不會斷電。反應是快就是愛出問題,有次繼電器觸點都燒粘起了。繼電器是30A的。
用時間繼電器控制
0
回復
1107322037
LV.4
22
2014-04-09 10:54
@tvro
用時間繼電器控制
沒有用過,用時間繼電器切換快嗎?
0
回復
1107322037
LV.4
23
2014-04-09 11:47
@1107322037
沒有用過,用時間繼電器切換快嗎?
假想一下,如果用兩個繼電器分別切換L,N,那樣效果會不會好些?給個意見
0
回復
2014-04-09 12:16
@1107322037
假想一下,如果用兩個繼電器分別切換L,N,那樣效果會不會好些?給個意見
應該用雙觸點的同時切換的好
0
回復
1107322037
LV.4
25
2014-04-09 13:04
@tvro
應該用雙觸點的同時切換的好
如果用雙觸點繼電器,是不是就不用考慮電壓同相的問題了,也就沒有電壓差了呢?懇請解惑,誠謝
0
回復
2014-04-09 16:56
@1107322037
如果用雙觸點繼電器,是不是就不用考慮電壓同相的問題了,也就沒有電壓差了呢?懇請解惑,誠謝
UPS上都是使用雙觸點的
0
回復
1107322037
LV.4
27
2014-04-09 17:28
@tvro
UPS上都是使用雙觸點的
感謝司令解答,我再改動一下電路試下,對了沒有公共零線,對人身安全和電器使用有無影響
0
回復
2014-04-09 17:51
@1107322037
感謝司令解答,我再改動一下電路試下,對了沒有公共零線,對人身安全和電器使用有無影響
沒事的
0
回復
engdong
LV.4
29
2014-04-09 21:08
@1107322037
我想做到10毫秒以內的切換,這樣用電器就可正常工作
安全切換三要素:鎖相;過零點;非鎖相期間延時切換。
0
回復
2014-04-09 21:10
@1107322037
情況是這樣的,一臺自制的1000w工頻正弦波逆變,加了個定時器晚上開啟,當負載超過時,切換至市電,當檢測到低于設定電流時,立刻切換至逆變供電,開始通過繼電器做了個簡單的切換,電腦能正常使用不會關機,但電視居然會關機說明切換時間過長,而且帶載900瓦小太陽還會燒管,單獨逆變使用不會而且穩定。過流,逆變斷電檢測我都做好了,就切換這塊不好解決。
1000有點小
0
回復
1107322037
LV.4
31
2014-04-09 21:28
@tvro
1000有點小
1000瓦是有點小,家里就是冰箱正常工作50瓦左右,電視60到100瓦,洗衣機300瓦以內,照明平時就50瓦,飲水機500瓦,其它油煙機就200來瓦,加上也夠用了,如果超標比方說電吹風1500瓦就立即切換至市電,大功率電器用電時間少,這樣可以在用太陽能的時候,投資少又有效果,我看了你們的,都是大投入,羨慕啊,個人覺得不經濟,又想玩兒,所以做了套小功率
0
回復
發