求解市電逆變切換電路
最近做的逆變器,上電輸出都正常,就是在市電與逆變切換上老出問題,燒了好幾次逆變了,傷不起啊!我是用繼電器切換的,懇求各位大師解決問題,或者給個電路圖。謝謝
全部回復(80)
正序查看
倒序查看
呵呵,我一晚上就解決問題拉,看看http://www.zjkrx.cn/bbs/1484426.html
0
回復
@1107322037
情況是這樣的,一臺自制的1000w工頻正弦波逆變,加了個定時器晚上開啟,當負載超過時,切換至市電,當檢測到低于設定電流時,立刻切換至逆變供電,開始通過繼電器做了個簡單的切換,電腦能正常使用不會關機,但電視居然會關機說明切換時間過長,而且帶載900瓦小太陽還會燒管,單獨逆變使用不會而且穩定。過流,逆變斷電檢測我都做好了,就切換這塊不好解決。
這個貌似不難啊,保證兩點,一點是切換到逆變前,保證逆變已經空載輸出了,而是逆變和電網之間一定是互鎖切換的!注意繼電器兩端的電壓,相位不同的畫最高壓差可能有440VAC,不過你沒燒繼電器,應該就沒事了,上面我發的圖都測試完成了,你可以試試的
0
回復
@zhang_min9861
這個貌似不難啊,保證兩點,一點是切換到逆變前,保證逆變已經空載輸出了,而是逆變和電網之間一定是互鎖切換的!注意繼電器兩端的電壓,相位不同的畫最高壓差可能有440VAC,不過你沒燒繼電器,應該就沒事了,上面我發的圖都測試完成了,你可以試試的
逆變通電后延時10秒接通繼電器,和市電切換,小功率還行,就是接個900瓦的小太陽容易燒管,斷開市電卻正常,繼電器之前加了個斷電檢測,有點功放保護喇叭的原理,逆變斷電立即切換,保證用電器不會斷電。反應是快就是愛出問題,有次繼電器觸點都燒粘起了。繼電器是30A的。
0
回復