手里有一臺MT1000S長效機型,使用的是24V外置電池組,是一位朋友多年前給的故障機,故障現象是不能開機,不能逆變,按開機鍵的一點時間燈泡可以閃一下,,接著就報警。因為家中的APC5000VA 模塊機無市情況下輸出為60HZ,就想修復這個UPS為市電引導機。
經常檢查發現前級正常,前級為SG3525 四個功率管為IRF1010 ,H橋為四個 740管。經電路分析,開機時可以看到燈泡一閃,可以認為前級基本正常,故障應為H橋有故障,經成用表檢查,分析,發現U2 U3 兩個817光耦是用來控制H橋的四個場管工作的,經測量U2 U3已經損壞,還有一個0.33UF安規電容也開裂并更換。更換完 U2?。眨常樱玻矗謨蓚€電動車舊電瓶組成的直流電,自動開機,燈泡點亮。帶電腦一臺同時試機5分鐘,一切正常。接市電自動穩壓并停止逆變,關閉市電,自動逆變輸出。此UPS完美修復。
原機損壞的零件