最近在做模塊電源,照著參考設(shè)計做了一個輸入36-72,輸出3.3V 30A 的電源 采用有源鉗位正激拓撲,但是現(xiàn)在沒有輸出?只有50HZ的干擾信號不知道從哪兒來的?而且幅度大,本人菜鳥,求高手解答一下。。
附測試圖 幅度由3V
UCC2897 吧? 先看看它有沒有正常工作
把你的主回路斷開,加電看看PWM信號有沒有?
空載電流有多大?