對有PFC模塊開關電源,Vin=90V,PFC未工作前,橋堆整流后兩端的電壓是127V,為什么PFC工作后,橋堆兩端的電壓只有94V?本人菜鳥,求大師指點。
對有PFC模塊開關電源,Vin=90V,PFC未工作前,橋堆整流后兩端的電壓是127V,為什么PFC工作后,橋堆兩端的電壓只有94V?本人菜鳥,求大師指點。
謝謝樓上兩位大濕的回復,本人第一次發帖有點小激動。
測量電壓點直接是橋堆輸出端。
橋堆輸出端有直接并聯1.5uF的濾波電容(在升壓電感之前),圖紙如下
。"橋堆輸出端有直接并聯1.5uF的濾波電容"因容量很小,因此升壓作用有限(0.9-1.4之間指工頻整流升壓,在空載時明顯一些)。
因為PFC中要求電流跟蹤電壓波形,因此為了保持濾波后的工頻電壓波形,這個電容容量僅1u左右,所以并不起工頻濾波之用。
如果將該電容加大,就變成了普通整流濾波了,這時的波形沒了變成一直線(純直流),這就達不到PFC效果了。
補充:Vin=90Vac@50HZ
A.為什么大電容端電壓升到400V穩定后,橋堆兩端電壓會降到94V,原理上作何解釋?
B.PFC驅動在下面階段為什么需要關閉?
C.大電容電壓由126V上升到400V過程中對應的驅動波形。
D.大電容電壓由126V上升到400V過程中對應的橋堆端電壓波形,為什么會有兩個尖峰?
1、PFC沒有工作時C3和C5通過電感和二極管相關(MOS截止),此時Vc3=Vc5=1.4Vin=1.4*90=126v;
2、PFC工作后,C3和C5被電感和二極管隔離(MOS斬波),此時因C3容量很小,故Vc3=Vin=90+(+表示略高些),而此時C5升壓到400v。