日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

求助關于移相全橋驅動 對輔助電源的影響的問題

各位電源網的前輩們:

 學生在嘗試做一個2000W左右的移相全橋畢業設計,現在遇到的問題是ucc27324驅動MOS的時候輔助電源就會有波動,甚至測地線也會有波動(示波器被干擾了?)下圖上方波形是輔助電源的波動,下方圖是MOS驅動波形的,由圖可知,每當開關管開通以及關斷時就會有震蕩,這個震蕩會影響到UCC3895,使其一直處于打嗝狀態,不能正常工作。

 具體癥狀是這樣的,當我只驅動MOS,沒有輸入電壓時,輔助電源輕微的波動(震蕩位置與開關管導通關斷一致),當我用調壓器慢慢增加輸入直流電壓然后再啟動控制電路時,波動也增大(輸入200V上電壓時,UCC3895開始打嗝),造成了前級PFC的400V輸出不能用于后級了。

特點:

 如果你先以低壓DC輸入,然后再開啟控制驅動,這是波動就會小很多,即使你慢慢增加電壓,也不會發生打嗝,

就怕開控制驅動前輸入電壓就已經很高了,這時你開輔助電源,電源波動就會很劇烈,影響至打嗝。

 

學生在調試前級PFC的時候,用的是UCC28019,也發現隨著驅動器的開通關斷,輔助電源也會波動,但是通過地線位置改動以及加磁珠,波動減小在500mV左右,不影響PFC工作

請各位前輩給點知道,27324的工作造成了輔助電源波動,并且是輸入DC 電壓越大,波動越劇烈了以至于3895打嗝了,難道是功率電路將干擾傳給輔助電源了嗎?

輔助電源:輔助電源暫時使用18V工頻變壓輸出21V左右DC 再經過UC3843 BUCK電路輸出13.3V,電感是處于斷續模式的

 

另外,俺是用洞洞板做的實驗,控制板與主電路板,輔助電源板之間是用插線連接起來的,是不是加劇了干擾?

324

   波形圖

324

驅動電路示意

 

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2014-02-17 08:15
應該是PCB LAYOUT 地的走線問題,地線沒有走好,功率地與信號地要分開。
0
回復
2014-02-17 09:51

在輔助電源靠近UCC27423的地方,加一個大一點的電解電容。

0
回復
2014-02-17 10:00
輔助電源加線性穩壓試試。
0
回復
yiyou
LV.2
5
2014-02-17 14:34
@chenxiangyu1990
應該是PCBLAYOUT地的走線問題,地線沒有走好,功率地與信號地要分開。
 如果是共模干擾的話怎么解決,因為我測震蕩頻率在M級,用示波器測地線有干擾(我是單相輸入,沒有裝電源濾波器,沒有大地)
0
回復
shenx123
LV.10
6
2014-02-17 15:54
@ytdfwangwei
在輔助電源靠近UCC27423的地方,加一個大一點的電解電容。
47嗎
0
回復
2014-03-23 23:01
@yiyou
 如果是共模干擾的話怎么解決,因為我測震蕩頻率在M級,用示波器測地線有干擾(我是單相輸入,沒有裝電源濾波器,沒有大地)
加個共模電感試試?
0
回復
2019-11-20 10:48
你好,想請教下你這個問題最好是怎么解決的呢?
0
回復
發