求教反激電源損壞的原因

求教高手們幫分析一下損壞的原因:

設備是SVG和變頻器上的單元,內部電源是反激電源,輸入電壓是200----1400V  正常工作電壓在700--1000V  皆是直流

單元板已量產,平均損壞率在千分之五上下,但這千分之五的損壞現象驚人的一致:皆是開關管門極擊穿,3844的第6腳擊穿,主回路保險絲及限流電阻擊壞,門極驅動電阻壞。在廠內做EMI試驗做4級(4000V)時電源有斷續的拍拍聲(其他廠家電源皆如此),但沒有停止工作,空間干擾試驗沒出現問題,進行輸入電壓突變試驗,輸入電壓從600V在1uS內上升到1000V試驗連續進行1000次沒有發現問題,電壓也較為平穩。目前不知道方向了問題該如何處理,希望有此類經驗的高手來共同討論。此貼我很每天關注,有問題我會第一時間回答。

全部回復(9)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2014-01-23 09:14
電源沒有做好
0
回復
sinican
LV.8
3
2014-01-23 11:11

多是 3844 的 Vcc 異常升高了,導致 MOS 的 gate 驅動電壓升高,然后擊穿并自導通,引起一系列的反應

MOS 的 gate 級加一個穩壓管到地就OK了

0
回復
北方人
LV.4
4
2014-01-23 12:43
@sinican
多是3844的Vcc異常升高了,導致MOS的gate驅動電壓升高,然后擊穿并自導通,引起一系列的反應MOS的gate級加一個穩壓管到地就OK了
最開始也是這樣認為,但多次用示波器查看3844供電側,電壓為15V,在突變電壓下也沒有波動,g端是有TVS進行鉗位的,采用的P6KE18CA。開關管散熱片溫升也不高27度,變壓器溫升在20度內。
0
回復
北方人
LV.4
5
2014-01-23 12:46
@北方人
最開始也是這樣認為,但多次用示波器查看3844供電側,電壓為15V,在突變電壓下也沒有波動,g端是有TVS進行鉗位的,采用的P6KE18CA。開關管散熱片溫升也不高27度,變壓器溫升在20度內。
奇怪的是有一套機上的單元板在廠內不間斷運行達1月之久,板子運到現場后五天壞了二塊板,毛病相同,現懷疑是有較強的空間輻射所至。是用在35KV直掛機,整機容量10MW
0
回復
北方人
LV.4
6
2014-01-23 13:06
@北方人
奇怪的是有一套機上的單元板在廠內不間斷運行達1月之久,板子運到現場后五天壞了二塊板,毛病相同,現懷疑是有較強的空間輻射所至。是用在35KV直掛機,整機容量10MW
今天再做EMC試驗發現將電源板放在EMC注入口,當EMC注入干擾(原先在輸入線上注入,現在將注入的盒子打開將電路板放在上面)達到4000V時,其射干擾在電源的各個回路中產生快到100V的干擾波頻率10M以上,驅動波形有較大的變化,可惜當時存的波形為isf文件,不知道如何打開。
0
回復
sinican
LV.8
7
2014-01-23 14:52
@北方人
最開始也是這樣認為,但多次用示波器查看3844供電側,電壓為15V,在突變電壓下也沒有波動,g端是有TVS進行鉗位的,采用的P6KE18CA。開關管散熱片溫升也不高27度,變壓器溫升在20度內。

P6KE18CA  是 18V 的 TVS , TVS 沒有失效?

你可以選試驗一下,用 18V 脈沖波去驅動 MOS,看一下是不是會損壞 MOS,

另 TVS 是接在 MOS 的 GS 端,還是接在6腳輸出? 兩者的特點是不同的

0
回復
北方人
LV.4
8
2014-01-25 13:30
@sinican
P6KE18CA 是18V的TVS,TVS沒有失效?你可以選試驗一下,用18V脈沖波去驅動MOS,看一下是不是會損壞MOS,另TVS是接在MOS的GS端,還是接在6腳輸出?兩者的特點是不同的

沒有失效,是直接接在管子的GE處,管子用的是高壓IGBT(12N300)。18V驅動沒有問題,在廠內已做過各種試驗,從來沒壞過。廠內產量是每月4-6000塊,高溫老化24小時。廠內損壞率一年中不超過20塊。

0
回復
北方人
LV.4
9
2014-01-25 13:32
@北方人
沒有失效,是直接接在管子的GE處,管子用的是高壓IGBT(12N300)。18V驅動沒有問題,在廠內已做過各種試驗,從來沒壞過。廠內產量是每月4-6000塊,高溫老化24小時。廠內損壞率一年中不超過20塊。

現在分析可能是用的IGBT資料上寫的是最好要負壓關斷,現在正在做驅動負壓電路。但與業內一些同行聊到此事,有說在小功率驅動時不要負壓也可以,也有說需要負壓關斷更加穩定(IGBT在電流波動時如拖尾過長易產生擎住效應)。節后準備去次現場,看看現場電磁環境如何。

今天據現場反回來的消息說,每次壞之前必報過壓,輸入電壓瞬態沖高200V上下,有一個單元報過3次,最后一次掛了,現不知是真報還是AD受干擾。

0
回復
北方人
LV.4
10
2014-01-25 13:45
@zvszcs
電源沒有做好
問下司令在此種情況下該從哪方面下手!做高壓脈沖群(4級)試驗時如何減小電源所受的干擾。
0
回復
發