是R1和C5的取值不合適嗎?應該去多大啊。我發現,負載帶上去后效率不高,只有80%
我剛測試了,R1取6.8K,C5取103,然后,輸出36V,0.45A時效率有89%,但是輸出電流達到2A時,輸出電壓就降到22V了,無法調解了,效率變得很低了。
我的要求是輸出36V ,2A