剛開始時空載燈閃,就把R14的阻值由1K增加到3K3,結果,燈不閃了,輸出波形就出現向上充然后才平穩的現象,用示波器看前面3842供電,有反復重啟現象,但增加初級輔助供電繞組,也是同樣,稍加負載,輔助繞組電壓就將近28V,空載就反復啟動。
以上是3842輔助電源電壓波形,如外加電源后一切正常(空載不閃燈了),多加點假負載也能改善,請問這些是什么?副邊的5V基準是很穩定的,但分壓后電壓與輸出電壓同步,在啟動時都有向上沖的尖峰。
加個軟起試試···
加個軟啟動就更啟動不了了,我測試3842的供電電容,是反復啟動的原因,用電子負載稍微加一點載0。2A就可以了,一旦平衡建立,3842的輔助繞組電壓會猛升28V左右。我很疑惑,輔助繞組的電壓或者是不足3842正常工作(空載時),或者是電壓太高(加載時)。
問題的關鍵是空載3842供電不足,正常后供電又太足(28V)。
空載時供電電壓掉了的原因:供電電壓設計不足;供電電容不夠大;反饋太慢。加載時供電電壓升太高因為:供電電壓和輸出電壓差距很大,匝比大,耦合很差的原因。
檢查下變壓器 輔助繞組繞反了沒啊
供電電容用50V100UF了呀,應該夠了呀,加大供電電解容量也不管用,反饋慢我是知道的,但減小光偶的限流電阻就不能啟動了,所以先用大的限流電阻作實驗,待找到原因后再減小電阻。您講匝比大,耦合差,我輔助繞組繞在變壓器里層呀,同樣的變壓器用在另一個線路就很正常.
那你另一個線路跟這個線路有什么區別?
。。。之前發的理解錯了,所以刪除了
主供電好的話,就是芯片供電有問題
初/次/供/補嗎???你這感量大了
輸入電壓很穩定的