Lay PCB時,電壓與間距的關係
Lay PCB時,線與線之間的距離會根據其電壓差決定其間距的大小,但我找不到哪有具體文獻資料可供參考,請各路大俠賜教,謝謝了!
全部回復(55)
正序查看
倒序查看
@jerome0117
當線間距為1MM(40MIL)時,線間最大耐壓為200V,因此,在中低壓(線間電壓不大于200V)的電路板上,線間距取1。
謝謝您!其實1mm耐壓至少可以達到400V,在開關電源中Vds那端的最大電壓有可能超過600V,而MOS的PIN腳之間的間距在LAY到PCB上經過鍍錫后或人為補焊后其PIN腳之間的最小距離有時可能只有0.6mm。在這方面我雖然有我自已的經驗值但就是沒能找到相關文獻資料可供參考,不知哪位大俠可提供參閱!
0
回復
@jerome0117
當線間距為1MM(40MIL)時,線間最大耐壓為200V,因此,在中低壓(線間電壓不大于200V)的電路板上,線間距取1。
敷銅板線寬的選擇:電流負荷以20A/平方毫米計算,當覆銅箔厚度為0.5MM時,(一般為這么多,)則1MM(約40MIL)線寬的電流負荷為1A,因此,線寬取1--2.54MM (40--100MIL)能滿足一般的應用要求,大功率設備板上的地線和電源,根據功率大小,可適當增加線寬,而在小功率的數字電路上,為了提高布線密度,最小線寬取0.254--1.27MM(10—15MIL)就能滿足。同一電路板中,電源線.地線比信號線粗;線間距:當為1.5MM(約為60MIL)時,線間絕緣電阻大于20M歐,線間最大耐壓可達300V,當線間距為1MM(40MIL)時,線間最大耐壓為200V,因此,在中低壓(線間電壓不大于200V)的電路板上,線間距取1.0--1.5MM (40--60MIL)在低壓電路,如數字電路系統中,不必考慮擊穿電壓,只要生產工藝允許,可以很小。
0
回復
@chenyingxin7610
當產品需要被某一安全機構認證,PCB 板上所有導線間的絕緣特性必須滿足該安全機構的要求, 而相應的板上導線間最小間距可直接按照該標準推薦的間距即可。
例如,電源供電或電池供電的信息技術設備, PCB 板上導線間最小間距直接由標準UL-60950-1 表2L和
2N,表中根據電壓,污染度,PCB板材質及涂層來決定各種等級的"漏電"(Creepage) 距離,而所需絕
緣等級還與線路在PCB 板上位置有關,標準中詳細規范了功能型(Functional),基礎型(Basic),補充型(Supplementary),雙面型(Double)和加強型(Reinforced)絕緣。