電源技術綜合區
某開關電源整流橋出來的直流電壓是330V
某開關電源整流橋出來的直流電壓是330V
某開關電源整流橋出來的直流電壓是330V,正常應該是290V,更換整流橋問題依舊,請問可能會是哪的原因?謝謝!
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
rj44444
2
2013-11-27 09:44
那應該是線電壓偏高,或者你輸出空載
0
回復
提交
提示
ymyangyong
3
2013-11-27 09:48
這個電壓是由輸入決定的,如果比Vin*1.414還高,說明負載比較輕,可能還有其它干擾電壓。
0
回復
提交
提示
YMH劉工
LV.7
4
2013-11-27 09:59
看下波形吧
0
回復
提交
提示
sunjet668
LV.4
5
2013-11-27 10:39
如果輸入電壓高達235V,負載夠輕,整流橋輸出就有330V了。整流橋本身不會升壓的
0
回復
提交
提示
sometimes
6
2013-11-27 19:10
一般是你輸入電壓的問題,除非你整流后的電容很小,負載很輕,而且輸入有電感,有可能充高電壓。