220V交流的開關電源,直接在48V直流下使用。長期工作有什么不良后果?

請教各位專家。

220V交流的開關電源,直接在48V直流下使用。

目前看短期能工作,不知長期工作有什么不良后果?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
arokh
LV.1
2
2013-11-26 15:25

不知道你的電源的功率和結構,個人猜測會有如下后果:

1,輸出功率達不到額定值;

2,MOSFET發熱要比220V輸入的時候大,整體效率降低。

綜合來說,如果低輸入電壓和大輸出電流這兩種情況湊在一起,會嚴重拖低電源整體效率,導致發熱嚴重。時間長了會加速元器件老化。別的貌似沒有什么。

0
回復
dkfwy
LV.1
3
2013-11-29 16:31
@arokh
不知道你的電源的功率和結構,個人猜測會有如下后果:1,輸出功率達不到額定值;2,MOSFET發熱要比220V輸入的時候大,整體效率降低。綜合來說,如果低輸入電壓和大輸出電流這兩種情況湊在一起,會嚴重拖低電源整體效率,導致發熱嚴重。時間長了會加速元器件老化。別的貌似沒有什么。

謝謝!

是原配的220V交換機電源,在現場安裝,發現只有48V通信電源。

目前接上能工作,現在冬天,不發熱。  主要擔心夏天會不會壞掉。

拆開交換機也就不能保修了。

專用的48V的電源還不知哪里能定做。

只有先就這樣用了。

0
回復
2013-11-29 19:30
@dkfwy
謝謝!是原配的220V交換機電源,在現場安裝,發現只有48V通信電源。目前接上能工作,現在冬天,不發熱。 主要擔心夏天會不會壞掉。拆開交換機也就不能保修了。專用的48V的電源還不知哪里能定做。只有先就這樣用了。
電源背面標有輸入100V-240V 1.8A輸出12V-12A之類的吧,自己換算下實際輸出功率 P=48V*A*電源效率。注意這里的A是指輸入電流,只要這個電流不要超過輸入額定值就是安全的。電源效率假設0.85。2樓說的有道理,注意功率達不到問題,因為電源原則設計為輸入功率乘以效率=輸出功率。