大師們快來看看 最近做了個48伏逆變 有波波圖 大師們 壽工 張工 加吸收電阻發燒 103 跟510歐 電阻燒焦了

這個是51伏的高度J)832)6435~1RTIJ~01}_J7

IMG_20131105_190846開機后為什么整個方波的幅度都到100伏了   我不知道為什么  求解 這個是管D級的波形

 暈了 

全部回復(6)
正序查看
倒序查看
cz288
LV.3
2
2013-11-05 19:37
現在的波形 是因為占空比的原?nbsp;  我說的幅度是整體方波都變成100伏了  無語了
0
回復
cz288
LV.3
3
2013-11-05 19:43

主電源電壓還是50伏  為什么推完每個D高度會到100伏呢 

0
回復
如雪
LV.3
4
2013-11-05 21:00
@cz288
主電源電壓還是50伏 為什么推完每個D高度會到100伏呢 

推挽管D級100V 方波?

 

0
回復
fm881
LV.7
5
2013-11-05 23:43
@如雪
推挽管D級100V方波? 

不懂,來學習一下.

0
回復
2013-11-06 12:10
@如雪
推挽管D級100V方波? 
推挽管上理論就有電源電壓的2倍,對側管導通后繞組電壓會傳遞到這邊來,所以推挽至少要3倍電源電壓的耐壓
0
回復
cz288
LV.3
7
2013-11-06 17:11
@wangshujun
推挽管上理論就有電源電壓的2倍,對側管導通后繞組電壓會傳遞到這邊來,所以推挽至少要3倍電源電壓的耐壓
謝謝 已經明白了  張工說我連基礎都不懂