日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

LLC適合寬電壓輸出嗎?

請教下大家,就是說我的諧振頻率是80KHZ。80V/3A滿載的時候,如果我帶半載或是1/4載的時候頻率是130KHZ。跟我把電壓調低到60V的時候輸出3A,此時的頻率也是130KHZ。那這兩個有什么不同嗎?(變壓器不變 PFC的電壓也是不變的情況下)謝謝!
全部回復(28)
正序查看
倒序查看
2013-10-28 17:04

電壓傳輸比M=Uo/Ui,可以看作是開關頻率fs、負載R的函數,即M=f(fs, R)。

把fs看成不變,則R改變,M改變。所以是不同的。

0
回復
1987325
LV.4
3
2013-10-28 17:18
@新月GG
電壓傳輸比M=Uo/Ui,可以看作是開關頻率fs、負載R的函數,即M=f(fs,R)。把fs看成不變,則R改變,M改變。所以是不同的。
謝謝,版主。不太詳細,也沒有聽明白,現在是匝比不變的情況下,只要輸出電壓變了,其頻率負載怎么變化也不會是頻率一樣?
0
回復
1987325
LV.4
4
2013-10-28 18:13
@1987325
謝謝,版主。不太詳細,也沒有聽明白,現在是匝比不變的情況下,只要輸出電壓變了,其頻率負載怎么變化也不會是頻率一樣?

80V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

80V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

70V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

70V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

60V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

50V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

60V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

40V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

50V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS

 

40V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS 

0
回復
1987325
LV.4
5
2013-10-28 18:14
@1987325
[圖片]80V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]80V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]70V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]70V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]60V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]50V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]60V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]40V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]50V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]40V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS 

2013-10-28 18:20
頻率和輸出電壓和負載都有關系的。
0
回復
1987325
LV.4
7
2013-10-29 10:19
@Constance
頻率和輸出電壓和負載都有關系的。
LLC適合做寬范圍調節的可調電源嗎?調節范圍大概是40-100V可調。輸入電壓PFC400V固定不變,安100V電壓設計匝比,調到40V的時候同樣在ZVS 區域,只是效率會低些,如果效率低了可以接受,那么這樣子設計有什么壞處?還有在低壓輸出的時候會長時間工作在burst間歇振蕩模式,此模式下除了紋波比較大外,動態響應慢些以外會對穩定性造成影響嗎?謝謝!附件是我實際測試的諧振電流波形跟下管的VDS的波形。都工作在了軟開關狀態。附件分別標示了不同輸出電壓不同負載下的波形!
0
回復
2013-10-29 10:34

2樓說的很對,簡單的說就是負載發生變化了,諧振頻率自然就得變化,LLC其實只比較適合做定電壓,定負載輸出的電源,這樣才能做到效率最高。

0
回復
sinican
LV.8
9
2013-10-29 10:46
@1987325
LLC適合做寬范圍調節的可調電源嗎?調節范圍大概是40-100V可調。輸入電壓PFC400V固定不變,安100V電壓設計匝比,調到40V的時候同樣在ZVS區域,只是效率會低些,如果效率低了可以接受,那么這樣子設計有什么壞處?還有在低壓輸出的時候會長時間工作在burst間歇振蕩模式,此模式下除了紋波比較大外,動態響應慢些以外會對穩定性造成影響嗎?謝謝!附件是我實際測試的諧振電流波形跟下管的VDS的波形。都工作在了軟開關狀態。附件分別標示了不同輸出電壓不同負載下的波形!

LLC 不適合做寬范圍輸出,也不適合寬范圍輸入

變化太大,直接導致諧振頻率的變化范圍增大,工作區域的變化很容易導致整個系統的穩定的度下降


0
回復
2013-10-29 10:48
@1987325
提醒一下,你插入的4、5貼圖片都無法顯示。

0
回復
sinican
LV.8
11
2013-10-29 10:51
@新月GG
提醒一下,你插入的4、5貼圖片都無法顯示。

是所有圖片都無法顯示,我一張都沒看到!!


0
回復
2013-10-29 11:15
@1987325
[圖片]80V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]80V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]70V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]70V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]60V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]50V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]60V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]40V4A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]50V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS [圖片]40V3A輸出的時候的諧振電流波形跟下管VDS 
您好,您上傳的圖片無法顯示,請重新上傳吧
0
回復
1987325
LV.4
13
2013-10-29 11:19
@davit_zhang
2樓說的很對,簡單的說就是負載發生變化了,諧振頻率自然就得變化,LLC其實只比較適合做定電壓,定負載輸出的電源,這樣才能做到效率最高。
大家都沒有理解本人的想法,本人問的是可不可以實現,實現了除了效率以外會有什么影響?如果客人非要這樣子做,他的效率要求區域在80-100V之間,其它的區域不要求只要穩定工作就行呢?
0
回復
1987325
LV.4
14
2013-10-29 11:21
@sinican
LLC不適合做寬范圍輸出,也不適合寬范圍輸入變化太大,直接導致諧振頻率的變化范圍增大,工作區域的變化很容易導致整個系統的穩定的度下降
如果像您這樣子說,那LLC就不能降額使用了????
0
回復
2013-10-29 11:38
@1987325
大家都沒有理解本人的想法,本人問的是可不可以實現,實現了除了效率以外會有什么影響?如果客人非要這樣子做,他的效率要求區域在80-100V之間,其它的區域不要求只要穩定工作就行呢?

一般48V輸出的LLC通訊電源,輸出電壓調節范圍是42V-58V。

80-100V的變化范圍可以實現。

至于40-100V,輸出范圍有點大,是否能實現需要仔細計算,因為?0V輕載的時候,工作頻率會非常大,看隔離采樣電路、控制芯片是否能滿足這么高的工作頻率了。

至于穩定性,由于頻率變化太大,也不太好設計,即必須在最極限條件下(比如100V滿載、40V空載)都要滿足控制原理穩定性的要求(即截至頻率、幅值裕量、相頻裕量等都要滿足穩定性要求)。

總之要計算或仿真一下,才能知道是否可行。

0
回復
1987325
LV.4
16
2013-10-29 11:44
@新月GG
在低壓的時候會進入burst模式。有沒有實際調試過的用戶。
0
回復
sinican
LV.8
17
2013-10-29 16:27
@1987325
如果像您這樣子說,那LLC就不能降額使用了????

這與降額不同,降額應用 Fmin Fmax 以及 Fsw 都在初設計的設定范圍內


而你輸出范圍變化大,通過光耦至 FB 的范圍也會變大,自然會影響你的 諧振頻率,而你的諧振頻率只是你設定的,不受你控制的


0
回復
tvro
LV.13
18
2013-10-29 17:58

通過實驗一下

0
回復
wangbo0227
LV.8
19
2013-10-29 19:05
@1987325
變化不大的。在低壓的時候會進入burst模式。有沒有實際調試過的用戶。
你把K值調小一點2-3這樣子的話,頻率穩定一點(輕載和滿載的時候,還有就是低壓的時候),帶負載的時候工作在間歇模式,說明已經工作在最大頻率了,效率低是一點,還有就是有異音,間歇模式切換噪音;覺得你這么寬的輸出,并且是高電壓,用LLC不劃算,使用有源鉗位正激,也可以工作在ZVS狀態效率也很高,并且好實現。
0
回復
1987325
LV.4
20
2013-10-30 09:09
@wangbo0227
你把K值調小一點2-3這樣子的話,頻率穩定一點(輕載和滿載的時候,還有就是低壓的時候),帶負載的時候工作在間歇模式,說明已經工作在最大頻率了,效率低是一點,還有就是有異音,間歇模式切換噪音;覺得你這么寬的輸出,并且是高電壓,用LLC不劃算,使用有源鉗位正激,也可以工作在ZVS狀態效率也很高,并且好實現。
謝謝!K值取的大些更適合寬電壓調節?不是小的。還有如果客戶要求最佳點的效率,用有源鉗位正激能實現。會有LLC的高?
0
回復
2013-10-30 10:53
@1987325
謝謝!K值取的大些更適合寬電壓調節?不是小的。還有如果客戶要求最佳點的效率,用有源鉗位正激能實現。會有LLC的高?
K值4-7比較合適。
0
回復
tvro
LV.13
22
2013-10-30 12:43
@Constance
K值4-7比較合適。
這樣啊
0
回復
2013-10-30 15:37

當變壓器一定時,頻率跟輸出功率成正比。。。

輕載頻率最高(不是空載狀態),重載頻率最低。。

0
回復
1987325
LV.4
24
2013-10-30 18:37
@dxsmail
當變壓器一定時,頻率跟輸出功率成正比。。。輕載頻率最高(不是空載狀態),重載頻率最低。。
明白,我的問題是想知道能不能做寬電壓,就是反激一樣也可以實現,只是在低壓的時候占空比會很小,這樣子環路可以接受的情況下,只是效率的問題,我想問下LLC跟反激比有什么不妥嗎?
0
回復
2013-10-31 08:52
@1987325
明白,我的問題是想知道能不能做寬電壓,就是反激一樣也可以實現,只是在低壓的時候占空比會很小,這樣子環路可以接受的情況下,只是效率的問題,我想問下LLC跟反激比有什么不妥嗎?

反激是調占空比的,LLC是調頻的。

對反激來說,寬電壓對占空比的影響大,而負載的變化對占空比的影響很小。綜合寬電壓和負載的變化共同作用來看,占空比的變化范圍也不是太大,所以容易實現寬電壓。

對LLC來說,寬電壓對開關頻率的影響大,而負載的變化對開關頻率的影響也大。綜合寬電壓和負載的變化共同作用來看,開關頻率的變化范圍太大,所以不容易實現寬電壓。

0
回復
1987325
LV.4
26
2013-10-31 11:38
@新月GG
GG版主,頻率影響不大的。我從40V的時候才155K。80V的時候是95KH左右。變化不到1倍,如果是占空比的話應該在2倍左右,理論上說占空比跟負載影響很小,其實不然。
0
回復
2013-10-31 11:49
@1987325
明白,我的問題是想知道能不能做寬電壓,就是反激一樣也可以實現,只是在低壓的時候占空比會很小,這樣子環路可以接受的情況下,只是效率的問題,我想問下LLC跟反激比有什么不妥嗎?

要做寬電壓,就要犧牲效率。

0
回復
2013-10-31 11:51
@Constance
要做寬電壓,就要犧牲效率。
是的。主要是K值的選擇。。。。
0
回復
2013-10-31 12:00
@dxsmail
是的。主要是K值的選擇。。。。
0
回復
發