小弟求幫忙:如何在測試電源時避免開關跳閘

小弟我是絕對菜鳥一個,今天剛到第一批12V5A電源,由于第一次做電源生意不敢直接送給客戶。小弟我對電源進行測試.

當測試了幾十個后就碰到了這個問題:電源線插頭一插上電源適配器還沒接上電子負載儀就跳閘,我在自己辦公室個帶漏電

開關的排插,重新對剛才導致跳閘的兩個適配器進行測試,其中一個跳我辦公室的閘,另一個還是調總閘.

求幫忙:1.電源適配器發(fā)生故障的原因是什么?

             2.有沒有這樣的一個簡單的裝置可以避免在測試過程當中不會跳閘?

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
abccba
LV.9
2
2013-10-24 23:33

1、漏電,過流,兩種可能;

2、不可避免,不該避免。

0
回復
楊杰
LV.1
3
2015-03-14 09:04

那個電源肯定有故障,啟動電流過大

0
回復
cjw318
LV.7
4
2015-03-14 13:34

在220v電源上串聯(lián)一個200-500w的白熾燈泡,再加個隔離變壓器,然后給測試電源供電,可以有效解決跳閘問題!

此時若燈泡常亮即表明所測電源有問題;