在此說明空調感性負載啟動的沖擊電流維持時間是220MS左右,約10個周期,沖擊峰值電流是額定功率電流的6.5倍,例如1.5P空調,1150W/220V=5.22A, 5.22A*6.5A=34A左右,這是實測經驗數據,所以2至5KW的高頻逆變器要能啟動空調必須避開220MS這個時間,并且啟動電流需大于34A,短路保護時需要做延時至少250毫秒以上然后再關斷SPwm波鎖定,否則無法啟動空調,但這樣就是短路容易炸掉IGBT ,在此就要用到IGBT管壓降檢測先做快速硬件保護,再將短路保護的信號送至延時保護電路250毫秒以上去關閉Spwm,如果解決這個問題高頻逆變器也能和工頻逆變相比抗沖擊了,優點主要是高頻逆變器成本也低、效率高、體積小重量輕,需望各位網友關注一下,并指點一二。
全部回復(17)
正序查看
倒序查看
@一劍傾城
現在市場上制冷設備中不乏一些怪胎,我遇到一些雪柜,壓縮機是之前報廢的小空調上拆下改造的。不清楚空調市場。我實驗的數據是,國產四大名牌都沒有問題,難啟動的是一些雜牌,進口貨,拼裝機。啟動空調危險的并不是后級,而是前級。后級有電感頂住,不怕的。
我遇到的一般是壞后級的IGBT為多數,首先是后級燒壞然后引起前級燒掉,前級燒掉很多是軟啟動功能沒做好,再就是推挽偏磁不對稱,驅動不足,管子DS尖峰過大引致。
0
回復
@lihongquan
?????
一看,現在網上賣的大功率的光伏逆變器大多是工頻變壓器的哦,我都買了1臺2000W山特的機,用了2天,第一個感想就是過載能力確實是大!2000W的機器,帶了6個日光燈+冰箱150W,42寸電視,電腦2臺+1800W的水壺,還沒有過載保護!
只不過電的25方線發熱~后來今天帶了一個1800W水壺+1000W水壺,開始沒有跳保護,后來因為MOS的溫度太高了(手不能摸散熱片),高溫保護了!可見,工頻變壓器的過載能力確實比高頻的好!
前2天剛試機時,開1.5P變頻空調,開不了,但是都沒有跳保護!機器沒有任何損壞~唯一的損壞就是自己接錯先導致的功率管的地線燒斷~其他沒有試過出問題!
0
回復
@1027488382
一看,現在網上賣的大功率的光伏逆變器大多是工頻變壓器的哦,我都買了1臺2000W山特的機,用了2天,第一個感想就是過載能力確實是大!2000W的機器,帶了6個日光燈+冰箱150W,42寸電視,電腦2臺+1800W的水壺,還沒有過載保護!只不過電的25方線發熱~后來今天帶了一個1800W水壺+1000W水壺,開始沒有跳保護,后來因為MOS的溫度太高了(手不能摸散熱片),高溫保護了!可見,工頻變壓器的過載能力確實比高頻的好!前2天剛試機時,開1.5P變頻空調,開不了,但是都沒有跳保護!機器沒有任何損壞~唯一的損壞就是自己接錯先導致的功率管的地線燒斷~其他沒有試過出問題!
都燒斷了還不算問題啊,你真夠可以的。
0
回復
@1027488382
一看,現在網上賣的大功率的光伏逆變器大多是工頻變壓器的哦,我都買了1臺2000W山特的機,用了2天,第一個感想就是過載能力確實是大!2000W的機器,帶了6個日光燈+冰箱150W,42寸電視,電腦2臺+1800W的水壺,還沒有過載保護!只不過電的25方線發熱~后來今天帶了一個1800W水壺+1000W水壺,開始沒有跳保護,后來因為MOS的溫度太高了(手不能摸散熱片),高溫保護了!可見,工頻變壓器的過載能力確實比高頻的好!前2天剛試機時,開1.5P變頻空調,開不了,但是都沒有跳保護!機器沒有任何損壞~唯一的損壞就是自己接錯先導致的功率管的地線燒斷~其他沒有試過出問題!
照你這樣說這臺機器根本就沒有過載保護功能,一般行業里正常的工頻逆變器的過載是額定功率的1.2倍工作60秒后過載保護,1.5倍工作10以上保護
1
回復