電壓反饋不隔離,輸出電壓15V ,現在是占空比一直是0.5,不可調,反饋電壓2腳一超過2.5,開始丟脈沖,,占空比不變,頻率下降,請教,3844的占空比怎么調的?。?腳供電為外加電源。正激電源
反饋求助,有圖,,
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@天使的誘惑
有大嬸來幫忙不[圖片]
大嬸回娘家了。。大叔可以嗎?
EA負端輸入2腳超過2.5V,EA輸出1腳比較低,正常情況下,此時占空比應該很小或是0。占空比是源極檢流電阻電壓和這個1腳經二極管及分壓的電壓比較的結果。占空比不變,有這兩方面的原因,如果IC沒問題,EA輸出到檢流比較器這路就不用懷疑;另一路就是檢流信號,看你電路圖中的參數,好像檢流取樣后的RC濾波時間參數可能有問題,10K-4700pF有點大,這樣的話,電流波形被延時,不能及時關斷輸出,占空比就不能靈敏地改變。不知你的開關頻率是多少,核實修改一下,10K改成1K、4700pF改成1000pF試一試。
0
回復
@abccba
大嬸回娘家了。[圖片]。大叔可以嗎?EA負端輸入2腳超過2.5V,EA輸出1腳比較低,正常情況下,此時占空比應該很小或是0。開關頻率是96K我現在去改為1K 1000PF看看,謝謝指教
0
回復
@abccba
等等再試,看你的電路拓?,有些疑惑。(沒研究過正激)MOS導通時,次級是電容電壓,從起動的0V到設計輸出電壓Uo,通過匝比折算到初級,若Uo*n≠Ui的話,MOS的D極阻抗好像是近似短路狀態。大叔沒想明白,你要想明白再試啊。
UC3844的占空比是最大0.5,,若Uo*n≠Ui的話那也不會短路,叔啊,不行啊,剛才減小了電容,電阻,,現在是占空比從最大變到最小,,然后到最大,來回抖動穩定不了,
0
回復
@天使的誘惑
確實是C19放錯了,,但是我實際電路是沒有C19的,你要我跟你說原理,我就只能用自己的理解,正激變壓器就是類似于正真意義上的變壓器,MOS管導通,次級傳遞能量,而反激是剛好相反的,,我自己的理解,,千萬別誤人就行。。。[圖片]
“正激變壓器就是類似于正真意義上的變壓器”——明白了。這樣說的話,初級電感設計是否和占空比頻率沒有關系了呢?論壇是討論和學習的地方,不怕說錯。
0
回復