客戶返回8PCS電源,客戶反饋為電源漏電導致損壞客戶設備,返廠經檢測為Y電容擊穿漏電。
客戶使用環(huán)境為室內使用,設備為攝像機,返回電源6PCS為250V222M Y2電容擊穿,電源有正常輸出,2PCS為400V電解擊穿,電源損壞,經初步分析
1.客戶使用時雷擊(但是保險絲,1N4007 ,輸入電解電容為什么沒有損壞呢???)
2.250V222M材質異常(為什么會炸的如此如此???)
請各位大師分析,求解
1.客戶使用時雷擊(但是保險絲,1N4007 ,輸入電解電容為什么沒有損壞呢???機子有正常輸出電壓)
2.250V222M材質異常(為什么會炸的如此如此???此元件又沒有經回路)
前一段時間也在處理這種問題,好多都是雷擊導致電源失效。
Y2安規(guī)電容可以耐幾千V的雷擊高壓。要么就是雷擊電壓過高,要么就是雷擊次數過多,也有可能是Y電容自身品質問題。個人覺得Y電容自身品質問題可能性比較大。
X,Y電容失效,根本不會影響電源的正常輸出。
前一段時間,做雷擊測試時,X電容失效,電源照樣正常工作。
Y電容是安規(guī)電容。
用萬用表測是開路的,,有的有1-2K阻值
用高壓耐壓儀打1.75KV 是擊穿報警的