求助,工頻變壓器欠壓運行問題。

請問路過的各位大蝦們,如果是一個380V~1140V三相工頻變壓器在欠壓運行的工作條件下是否能正常工作,我做的實驗是給原邊加入30V電壓,在空載情況下是90V,但是如果我帶?A的負載,二次側電壓只有30V。個人分析是一次側阻抗太大提供電流能力弱,到了二次側提供不到這么多的功率所以使二次側電壓下降。請問大神們有何高見?求指教。