眾大神們好,我正在做一個NPC三電平逆變器。遇到的問題是母線電壓升上去以后,會出現IGBT故障。經檢測發現負載電流在正弦波過零點后每隔60度會出現電流尖峰,igbt出現過流故障。
我的硬件如下
空載電流波形:黃色為電流傳感器測得的逆變器側負載電流,綠色為用電流探頭測得的負載電流。用高精度的示波器測量結果(通道較少)
下圖是用精度較低的示波器測得的電流波形(通道可以較多)
黃色是用電流傳感器的測得的逆變器側空載電流波形,綠色是輸出的a相電壓波形,橙色是用電流探頭測得的空載橋側電流波形,藍色為a相相角wt波形。
比較疑惑的是到底是硬件問題還是我的dsp算法問題
軟件算法部分用的是三電平spwm反相載波算法,(同相載波我也試過毛刺更多) ,大家有沒有遇到類似的問題。
項目很急啊,請各位大神賜教啊