10KV靜電放電試驗時電源輸出電壓跳變

我的電源用輸入90-264 ,輸出14.5v3.2A ,芯片是PI的top267。這兩天做浪涌和靜電放電試驗,鐵外殼,芯片散熱器連接大電容負極。

浪涌試驗開始不過,把電源的輸入過壓和輸出過壓去掉,也就是把芯片的V腳接地后,浪涌終于過了,

隨后電源打靜電試驗,6KV還好,輸出不怎么變化,8KV時有一臺電源偶爾會瞬間跳至21V,10KV時有一臺甚至會瞬間跳變至35V。電源沒有損壞。

請問高手怎么辦TOP267 

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
8KV你的電源里到處都是靜電了干擾了!
0
回復
gyf20022
LV.4
3
2013-09-07 16:30
@杭州精誠科技有限公司
8KV你的電源里到處都是靜電了干擾了!

干擾前級還是后級呢??怎么改善呢,教教我啊

0
回復
@gyf20022
干擾前級還是后級呢??怎么改善呢,教教我啊
干擾的應該是前級,要改變PCB布局。
0
回復
謝厚林
LV.12
5
2013-09-10 16:40
@杭州精誠科技有限公司
干擾的應該是前級,要改變PCB布局。
是的!盡量把輔助繞組的地線繞到大電容的地上去。
0
回復