電池保護原理電路圖
是這樣的,我這有個逆變接到24V電瓶上使用,但逆變上沒有電瓶電壓低到22V保護電路,我想用最簡單的元件做個保護電路,電瓶高壓不用管,就是低壓到22V停止逆變工作,等到電瓶電壓高到24V時在工作,請教大師們,給個電路圖。
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@wang80
[圖片] 這是我想到的電路圖,調試不成工,低于22V時是可以斷開繼電器,但電壓要是超過22V時繼電器就又合上了,我是想要24V在合上,不知到用555芯片行不,大家幫幫忙在想想有別的電路沒有,既電路簡單,又能用,
理論上這個電路在電瓶電壓達到22.7V時繼電器吸合,低于22.7V時斷開,閾值只有一個。要做到兩個閾值,需要兩個比較。電路要稍稍改動一下,斷開D1的負極(2腳),電阻R1接入繼電器雙壁觸頭的中間點,繼電器的一個端點接D1,另一個端點接增加的25V穩壓管,另外要增加一個電容器或電解電容接在觸頭中間點和Q1的基極,防止繼電器觸電動作的瞬間Q1基極失壓,電路就能達到你的要求。注意兩穩壓管與繼電器端子的關系。
不好意思,多年沒有從事這個專業了,連制圖軟件也丟了,不能畫圖只好口述。時基555可以完成這種功能,但是電路沒有這個簡單。
0
回復
@老興
欠壓保護,必須帶自鎖,因為電池有回蓨?,不然你的繼電器會不斷的合和斷
0
回復
@wang80
[圖片] 這是我想到的電路圖,調試不成工,低于22V時是可以斷開繼電器,但電壓要是超過22V時繼電器就又合上了,我是想要24V在合上,不知到用555芯片行不,大家幫幫忙在想想有別的電路沒有,既電路簡單,又能用,
這個圖的精度不行,而且Q1在臨界導通時繼電器觸點吸力較小,容易燒灼觸點。另外,沒有設置滯回或自鎖,可能會出現反復吸合的現象。
0
回復