IGBT用的是50N60的,母線的供電是通過24VAC通過整流后直接供應給母線的
向左轉|向右轉

這個是IGBT下橋臂D極沒負載時的波形
向左轉|向右轉

這個是IGBT下橋臂D極負載為28歐電阻時的波形
向左轉|向右轉

這個是IGBT下橋臂D極負載為28歐電阻時的波形,和上圖一樣
向左轉|向右轉

向左轉|向右轉

這是輸出交流的波形,
輸出的兩個橋臂各接一個700UH的電感,后接一個電容,475的
向左轉|向右轉

向左轉|向右轉

驅動電路
請問什么D極的波形會出現這樣的,IGBT的驅動電源用的是開關電源17V左右的,驅動用推挽式光耦,
一加一點載的時候D極波形變壓,輸出本來是接近方波的,就變成了接近正弦波,但峰值小了很多,IGBT的D極加了一個比較大的電壓(好出像了放大狀態),
D極好像出現了震蕩現象,像第一圖這樣的,這是什么原因呢,,,,G極的驅動是推挽的,驅動能力不會不足吧,并且,我把G極的6.8歐的電阻換成0的,也是差不多的波形
在這先謝了,,