在一個定型的變壓器(設計已經理想)的情況下,如何挑戰電源的精度呢?CS-MOS S腳之間電阻?高壓電壓電流?
在一個定型的變壓器(設計已經理想)的情況下,如何挑戰電源的精度呢?CS-MOS S腳之間電阻?高壓電壓電流?
很簡單,就是CS串的電阻和S級對地的取樣電阻沒調平衡,這個IC有個這樣的規律,你如果沒調平衡,電流的精度會偏在AC輸入時某一段,所以CS串的電阻你大小去試調,再去試改變輸入電壓,只要人調到他在220V-85V之間,后面就精度相當?shù)母吡?。調不好打電話問我13686638551