雷擊浪涌防護電路求方案

我需要做一個直流電源的浪涌防護電路,額定輸入電壓為48V,工作電流為5A,要求過4KV浪涌。曾經設計過一個方案,如下圖,,,

 

這個方案中的電感是工字電感,,,在電流小的電源中用用還可以,但是現在工作電流為5A,,,找不到這樣的電感,,即使找到了,電感體積也特大,,,,,,誰能提供個可行的方案么?體積小一點的 

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
bake_ql
LV.5
2
2013-07-16 21:55
這是電感問題么,電感為什么要換,是正常時候工作電流大而無法使用,還是說應為在Surge中無法使用
0
回復
luxing123
LV.8
3
2013-07-17 16:36

 5A的470uH工字電感體積得多大??   電感可以不用選那么大。

壓敏電阻選閥片直徑選那么大,而氣體放電管的通流又才2KA,此處的氣體放電管選用貼片5KA(8/20μS). 推薦選型LF091M。

  

 

 

0
回復