過流保護互相影響

最近使用LM139做了一個過流保護電路,對3路進行過流保護,3路都是輸出電流采樣得到的電壓信號和基準比較,再從比較器輸出,3路比較的結果連在一起形成線與的關系,得到的信號再經過一個比較器,和基準比較得到過流信號。

理論上說應該是三路完全獨立,各自的過流點不會影響別的路輸出,但是在調試過程中,發現三路會互相有影響,具體表現在,比如,5v過流點為21A,3.3V過流點為12A,開始測試是將除開測試那一路的另外兩路的輸出電流信號采樣接地,這樣單獨調節這一路的過流點。調試好過流點后,再同時接好其他幾路的電流采樣信號,發現原來的過流點會被降低,電路提前出線保護現象。并且觀察開關管驅動,會發現劇烈振蕩(不帶保護板時電路全范圍不振蕩),變壓器也會出現很大響聲。在此請教各位大大,給點調試建議,小弟在此先謝謝了。近好長時間都弄這個,實在是沒辦法了。

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2013-07-02 08:32

我做過兩路保護電路,倒還沒有太注意這個問題,你換個芯片試試呢!理論上應該不會出現這樣的問題的。或者你在過流信號輸入運放之前加個跟隨器,看看有沒有用呢!


還有個建議哈, 你這個問題不應該發在  數字電源  這個論壇模塊里的哦~~~

1 來給人印象不好,2來看的人也會減少些,just 個人觀點~~

0
回復
lizlk
LV.10
3
2013-07-04 12:41
需要將3路加二極管隔離,最后送到總的。
0
回復
2013-07-07 10:10
@lizlk
需要將3路加二極管隔離,最后送到總的。
恩,很好的一個建議!
0
回復
2013-07-11 20:49
@xiaomiking
我做過兩路保護電路,倒還沒有太注意這個問題,你換個芯片試試呢!理論上應該不會出現這樣的問題的?;蛘吣阍谶^流信號輸入運放之前加個跟隨器,看看有沒有用呢!還有個建議哈,你這個問題不應該發在 數字電源 這個論壇模塊里的哦~~~1來給人印象不好,2來看的人也會減少些,just個人觀點~~[圖片]
謝謝啊,下次發帖注意了。問題已經解決。主要是地線的問題,因為幾路都是共地,而采樣電阻都在負端,所以增加一路的載會影響其他路的采樣值。