歐規輸入對輸出打高壓3KV,漏電流小于0.5mA。
為過EMC加Y電容,152/400V,光這顆Y電容打3KV漏電流就超了。
是什么地方有問題呢
一般打高壓的漏電流是5mA左右吧。0.5mA確實要求太高了。
152/400V確實是安規電容嗎?不要用非安規電容。
這是某適配器大廠的規格書(一向很嚴苛),這個漏電流250V下250mA...這兩漏電流定義有區別嗎?
看字面意思,都是正常工作時的漏電流。一般為0.5mA,4貼是正常的,5貼太大了。
這么說的話,豈不是152 222 332這些Y cap沒有市場了?
用在原邊,或者用在原副邊之間,一般要求沒這么高。
可以用在副邊直流側。
打耐壓,漏電流一般5mA。
正常工作時,漏電流一般0.5mA。
1貼的要求太高了。
但是二類燈具標準就是這樣。。。只能說現在按照標準走的公司太少了,以至于這么個問題都沒人提出來?,F(xiàn)在市面上賣的說過CE的電源 Ycap基本都152以上,打高壓3KV都得超0.5mA. 怪不得前段時間說浙江那邊抽檢100%不合格
請問,樓主過那個標準備的歐規,0.5MA?是不是高錯了,再一個,222的Y實及打高壓3750V漏電流在0.25-0.44MA之間,就算你不裝Y,常去打變壓器也有0.5MA漏電流,所以我認為你的漏電流并非來自Y電容,再一個請問樓主打的是交流還是直流?
60598. 交流3KV。變壓器漏電流只有0.1-0.2mA,你的變壓器漏電流那么大是不是因為電弧?有設擋墻嗎或絕緣套管嗎?二次側是三層絕緣線嗎?
YCAP我試了多家,152以上漏電流在交流3KV皆超過0.5mA
那你講講呢
怎么我打高壓才0.5MA
你光打Y 0.5mA? 各家Y都不一樣,我還打了顆還有0.8mA呢。。。即便你Y就0.5mA的話,變壓器的漏電流加起來就超了哦。更別說量產了
標準上說是5MA吧,0.5MA的我至今還沒聽說過!
你不會看嗎?IEC60598……
這個漏電流說的的電源和燈具本體即外殼的漏電流吧!
between each pole of the supply source and the body of the luminaire
燈頭(電源輸入端)到 外殼之間
你才燒餅,你全家都是燒餅
3KVac,200mA。
就此結案
PS:disappointed
此漏電流和高壓漏電流是兩回事吧?