半橋開關電源,150W左右(30V5A),頻率44K,輸出電感約40uH,濾波電容2200uF,工作正常;為進一步減少輸出紋波,又加一級LC濾波,其中電感15uH,電容2.2uF,帶純電阻負載也正常。
在掛接一臺真實設備負載時,由于該設備有一個1000uF的輸入電容,結果一上電,開關電源的功率管全炸,接入設備的輸入電容也炸了。
后仿真發現,開關電源上的2200u電容與設備上的1000u電容之間出現了大電流振蕩,頻率和電流與二級濾波電感量有關,與負載無關,空載時都存在。
上仿真波形,仿真條件為:開環,固定開關占空比,空載
圖上,綠線為開關信號,黃線為輸出電感(40uH)上的電流,藍線為2200u電容上的電流,紅線為1000u電容上的電流。
仿真出的電流峰值高達40A,這個電流下,炸什么都有理。
是不是帶有LC濾波的電源,不能接帶有輸入電容的設備?或者說LC濾波不能輕易使用?聽聽大家的意見。