關于整流橋的接地,請教一下

各位老師,整流橋KBPC2510的負極能接地嗎?之前有次接地,一上電就燒
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
my8473565
LV.3
2
2013-06-22 01:51
如果輸入的負和輸出共地 絕對燒
0
回復
2013-06-22 09:11
整流后負極是不能接大地的,相當于引入了零線。
0
回復
2013-06-22 09:31

整流橋負端不能接地(N線)。N線相當于GND的遠端。

如果接了,當輸入電壓在負半周的時候(即Ui<0,L線電壓

0
回復
2013-06-22 10:31
@新月GG
整流橋負端不能接地(N線)。N線相當于GND的遠端。如果接了,當輸入電壓在負半周的時候(即Ui
老師你好,說一下我的接線方式。我是用的220v電進調壓器,然后調壓器輸出接整流橋。220V電的L和N接調壓器的輸入,G接調壓器的外殼,調壓器的輸出接整流橋的AC,然后整流橋的+對應的對角負極接的調壓器的外殼和后級電路的地,剛上電試了一下,并沒有燒,我這樣的接法有問題嗎?
0
回復
如果輸入的負和輸出共地絕對燒
2013-06-22 10:43
@落寞的王
老師你好,說一下我的接線方式。我是用的220v電進調壓器,然后調壓器輸出接整流橋。220V電的L和N接調壓器的輸入,G接調壓器的外殼,調壓器的輸出接整流橋的AC,然后整流橋的+對應的對角負極接的調壓器的外殼和后級電路的地,剛上電試了一下,并沒有燒,我這樣的接法有問題嗎?

自藕調壓器沒有隔離,如果G沒有接地就不會燒,G接了地就燒。

0
回復
2013-06-22 12:16
@落寞的王
老師你好,說一下我的接線方式。我是用的220v電進調壓器,然后調壓器輸出接整流橋。220V電的L和N接調壓器的輸入,G接調壓器的外殼,調壓器的輸出接整流橋的AC,然后整流橋的+對應的對角負極接的調壓器的外殼和后級電路的地,剛上電試了一下,并沒有燒,我這樣的接法有問題嗎?

如果調壓器2個繞組是隔離的,不會燒。

如果調壓器2個繞組不隔離(比如是同一個繞組),應該會燒。

0
回復
2013-06-22 14:01
@落寞的王
老師你好,說一下我的接線方式。我是用的220v電進調壓器,然后調壓器輸出接整流橋。220V電的L和N接調壓器的輸入,G接調壓器的外殼,調壓器的輸出接整流橋的AC,然后整流橋的+對應的對角負極接的調壓器的外殼和后級電路的地,剛上電試了一下,并沒有燒,我這樣的接法有問題嗎?
負極沒接大地的話是不會燒的。還是不要這樣接吧,存在安全隱患。
0
回復
2013-06-22 20:04
@ymyangyong
負極沒接大地的話是不會燒的。還是不要這樣接吧,存在安全隱患。
那老師的意思還是加個隔離變壓器?
0
回復
2013-06-22 22:14
@落寞的王
那老師的意思還是加個隔離變壓器?
整流后的負極不引出來接大地不就行了嗎?
0
回復
2013-06-23 15:55
@ymyangyong
整流后的負極不引出來接大地不就行了嗎?
老師你好,是這樣的,我用的IR2110驅動MOSFET,然后是220v交流電經過整流橋后給MOSFET供電。由于IR2110的接線中是控制地和驅動地接在一起的,所以會存在整流橋的負極接地這個接法,老師有沒有其他的接法解決這個接地問題呢?謝謝老師
0
回復
2013-06-23 23:00
@落寞的王
老師你好,是這樣的,我用的IR2110驅動MOSFET,然后是220v交流電經過整流橋后給MOSFET供電。由于IR2110的接線中是控制地和驅動地接在一起的,所以會存在整流橋的負極接地這個接法,老師有沒有其他的接法解決這個接地問題呢?謝謝老師

我的意思是:整流橋負極可以作為熱地,控制地和驅動地跟它接在一起也沒問題,只要熱地不接到大地“G"上就行了。

0
回復
2013-06-24 08:50
@落寞的王
老師你好,是這樣的,我用的IR2110驅動MOSFET,然后是220v交流電經過整流橋后給MOSFET供電。由于IR2110的接線中是控制地和驅動地接在一起的,所以會存在整流橋的負極接地這個接法,老師有沒有其他的接法解決這個接地問題呢?謝謝老師

搞了個烏龍,一般情況下整流橋負端本來就是和控制地(驅動地)接在一起的。

0
回復
2013-06-24 09:34
@ymyangyong
我的意思是:整流橋負極可以作為熱地,控制地和驅動地跟它接在一起也沒問題,只要熱地不接到大地“G"上就行了。
好的,我理解老師的意思了,謝謝老師耐心的回復
0
回復