上圖為主電路拓撲及?shù)取值。然后實際的MOS選用的IRF3205,輸出整流選用IN5822.
輸入15V,輸出40V,實測輸出電流0.52A時,輸入電流1.88A,效率75%左右,管子發熱。
驅動選用的TL494,請問如何提高效率?
嗯,網速實在不給力,半天在傳上來……
這是驅動波形。
這個是DS波形。
原理圖的話,驅動部分就是494典型電路,振蕩頻率40K。死區接地,13腳接Vref。
看樣子是閉環,要加輸出電感。
我在論壇里看了一下關于推挽的帖子,有個疑問,為何開環就可以不需要續流電感,還有開環是如何穩壓呢?
開環就是不穩壓,占空比達到100%的模式
唉。。。還有個問題想請教一下,變壓器副邊輸出的電感如何計算呢?
蛋疼了……加個電感直接不能工作了……
我在全橋整流后加了個1.2mH的電感,結果輸入電源直接過流保護了
這個網站都沒人氣啊 一個問題4年了都沒人解決 效率是系統問題 每個地方都會有影響 開關頻率 變壓器 看樓主 的電路 不知道匝比多少 這個如果過高 對效率影響很大的
一般的推挽電路,輸出端是否加電感,主要考慮是死區時間。
開環一般死區時間占1-2%,可以不用電感。
閉環一般死區時間占45-5%之間,必須要有電感。
沒有電感就相當于次級繞組短路(次級電解電容儲能不足以支持負載),初級漏感很小,電流變化很大,效率也很低。
電感公式:V * Ton = B * S * N