日韩在线不卡免费视频一区,日韩欧美精品一区二区三区经典,日产精品码2码三码四码区,人妻无码一区二区三区免费,日本feerbbwdh少妇丰满

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發(fā)新帖

請教關于全橋變壓器的設計問題。

一直有個疑問,全橋變壓器B變化是雙極性的,假設開關管的頻率為50KHz,變壓器的頻率應該算50KHz呢還是100KHz?    如果取為0.1T,那么△B算0.1T呢還是0.2T?

理論依據在哪里?

請高手指點一下啊,我一直想不明白。

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
天堂水
LV.5
2
2013-05-17 20:31
0
回復
開開鼠
LV.3
3
2013-05-18 13:09

還是50KHZ的,一般取0.1-0.2之間吧

0
回復
2013-05-19 11:08

變壓器的頻率仍然是50K,Bm取0.1的話,一個周期內B從0.1到-0.1又回到0.1,△B為0.4.

0
回復
andyxly
LV.4
5
2013-06-21 11:42
@07zhangjin@163.com
變壓器的頻率仍然是50K,Bm取0.1的話,一個周期內B從0.1到-0.1又回到0.1,△B為0.4.
明白了。多謝指教 。
0
回復
發(fā)