求高手告知有何標準規定三層絕緣線不能與銅線相交
如題,本人從事變壓器10年,最近遇一神級安規機構非讓我初級加套管,防止與次級絕緣線相交,(次級為飛線,且加有套管),霎那間我就迷茫了,哥當年跟偉創力的案子的時候,難道都沒過安規?
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
@zfj1105
確實是TUV的,貌似之前沒有這個要求;1,但如果膠帶是開放式的,上層絕緣線也會有可能碰到下層銅線。2,大京,RUBADUE等大型絕緣線廠家都是說可以直接在絕緣線上繞銅線以減小體積;3,這個案子我們TUV的認證去年就過了,今年不知道為毛安規機構提出這個問題。
不知道你的電源用的什么標準?
IEC 60335 or IEC 61558 or IEC 60950?
1、初次級之間的DTI 滿足標準要求嗎?
2、也有可能是變壓器兩側峰值電壓過高,你的三層絕緣線厚度不夠造成峰值場強太高了吧, 可以看看IEC 60664-1 和60664-4
3、或者是安規機構內部決議(往往為了安全起見, 第三方認證機構對某些有爭議的問題會有自己的決議)
4、以前可以并不代表現在可以, 標準也會更新的
0
回復
@lxxcumt
不知道你的電源用的什么標準?IEC60335orIEC61558orIEC60950?1、初次級之間的DTI滿足標準要求嗎?2、也有可能是變壓器兩側峰值電壓過高,你的三層絕緣線厚度不夠造成峰值場強太高了吧,可以看看IEC60664-1和60664-43、或者是安規機構內部決議(往往為了安全起見,第三方認證機構對某些有爭議的問題會有自己的決議)4、以前可以并不代表現在可以,標準也會更新的
謝謝啊。應該是這樣的,估計標準更新了。
0
回復